建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
9.3 四点支承地板玻璃设计计算
9.3.1 四点支承地板玻璃的单片玻璃最大应力可用有限元方法计算,也可按下式计算:
式中:σi——第i片玻璃的最大应力(N/m㎡);
qi——作用于第i片地板玻璃的荷载基本组合设计值(N/m㎡);
b——支承点间玻璃面板长边边长(mm);
ti——玻璃的厚度(mm);
m——弯矩系数,可根据支承点间玻璃板短边与长边的长度之比按表9.3.1取值。
9.3.3 在垂直于玻璃平面的荷载作用下,单片玻璃跨中挠度可用有限元方法计算,也可按下列公式计算:
式中:df——在垂直于该片地板玻璃的荷载标准值作用下的挠度最大值(mm);
q——垂直于该片地板玻璃的荷载标准组合值(N/m㎡):
μ——挠度系数,可根据玻璃支承点间短边与长边的长度之比按表9.3.3选用;
D——玻璃的刚度(Nmm);
E——玻璃的弹性模量,可按0.72×105N/m㎡取值;
v——泊松比。
注:a/b是玻璃板短边与长边的长度之比。

qi——作用于第i片地板玻璃的荷载基本组合设计值(N/m㎡);
b——支承点间玻璃面板长边边长(mm);
ti——玻璃的厚度(mm);
m——弯矩系数,可根据支承点间玻璃板短边与长边的长度之比按表9.3.1取值。
表9.3.1 四点支承玻璃板的弯矩系数m

注:a/b是玻璃板短边与长边的长度之比。
9.3.2 夹层玻璃的挠度可按单片玻璃计算,但在计算玻璃刚度D时,应采用等效厚度te。表9.3.3 四点支承板的挠度系数μ

条文说明
9.3.1~9.3.3 计算方法和要求与本规程第9.2.1条~9.2.3条相同。