6.1 防热炸裂设计

6.1.1 当平板玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃和压花玻璃明框安装且位于向阳面时,应进行热应力计算,且玻璃边部承受的最大应力值不应超过玻璃端面强度设计值。
    半钢化玻璃和钢化玻璃可不进行热应力计算。
6.1.2 玻璃端面强度设计值可按本规程式(4.1.4)计算,也可按表6.1.2取值。

表6.1.2 玻璃端面强度设计值

表6.1.2 玻璃端面强度设计值

    注:夹层玻璃、真空玻璃和中空玻璃端面强度设计值与单片玻璃的相同。
6.1.3 在日光照射下,建筑玻璃端面应力应按下式计算:

建筑玻璃端面应力应公式

    式中:σh——玻璃端面应力(MPa);
              E——玻璃弹性模量,可按0.72×105MPa取值;
              α——玻璃线膨胀系数,可按10-5/℃取值;
              μ1——阴影系数,按表6.1.3-1取值;
              μ2——窗帘系数,按表6.1.3-2取值;
              μ3——玻璃面积系数,按表6.1.3-3取值;
              μ4——边缘温度系数,按表6.1.3-4取值;
              Tc——玻璃中部温度,其计算方法应符合本规程附录D的规定;
              Ts——窗框温度,其计算方法应符合本规程附录D的规定。

表6.1.3-1 阴影系数


表6.1.3-2 窗帘系数

窗帘形式 薄的丝织品 厚丝织品 百叶窗
窗帘与玻璃的距离(mm) <100 ≥100 <100 ≥100
系数 1.3 1.1 1.5 1.3


表6.1.3-3 玻璃面积系数

面积(㎡) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
系数 0.95 1.00 1.04 1.07 1.09 1.10 1.12 1.14 1.160


表6.1.3-4 边缘温度系数

安装形式 固定窗 开启扇
油灰、非结构密封垫 0.95 0.75
实心条+弹性密封胶 0.80 0.65
泡沫条+弹性密封胶 0.65 0.50
结构密封垫 0.55 0.48
条文说明
6.1.1 只有明框安装的建筑玻璃存在阳光辐照下玻璃中部与边部的温差,才需要进行玻璃热应力的计算与设计。玻璃热炸裂是由于玻璃的热应力引起,玻璃热应力最大值位于玻璃板的边部,且热应力属平面内应力,因此玻璃强度设计值取端面强度设计值。由于半钢化玻璃和钢化玻璃抗热冲击能力强,一般情况下没有发生热炸裂的可能,因此不必进行热应力计算。
6.1.3 一般说来,玻璃的内部热应力的大小,不仅与玻璃的吸热系数、弹性模量、线膨胀系数有关,而且还与玻璃的安装情况及使用情况有关,本条的公式就是综合考虑各种条件而定出的实用公式。
    玻璃表面的阴影使玻璃板温度分布发生变化,与无阴影的玻璃相比,热应力增加,两者之间的比值用阴影系数,μ1表示。
    在相同的日照量的情况下,玻璃内侧装窗帘或百叶与未装的场合相比,玻璃的热应力增加,其比值用窗帘系数μ2表示。
    在相同的温度下,不同板面玻璃的热应力值与1㎡面积的玻璃的热应力的比值用面积系数μ3表示。
    边缘温度系数由下式定义:
   边缘温度系数
    式中:μ4——边缘温度系数;
          Tc——玻璃中部温度(℃);
          Te——玻璃边缘温度(℃);
          Ts——窗框温度(℃)。
    表6.1.3-4所对应的一些参考图见图1。
图1 表6.1.3-4所对应的参考图
图1 表6.1.3-4所对应的参考图
 