建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
5.1 风荷载计算
5.1.1 作用在建筑玻璃上的风荷载设计值应按下式计算:
式中:w——风荷载设计值(kPa);
wk——风荷载标准值(kPa);
γw——风荷载分项系数,取1.4。
5.1.2 当风荷载标准值的计算结果小于1.0kPa时,应按1.0kPa取值。

wk——风荷载标准值(kPa);
γw——风荷载分项系数,取1.4。
5.1.2 当风荷载标准值的计算结果小于1.0kPa时,应按1.0kPa取值。
条文说明
5.1.1 风荷载的分项系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009取值。
5.1.2 关于建筑玻璃最小风荷载标准值各国取值不同,澳大利亚标准AS1288规定为0.5kPa;英国标准BS6262中规定为0.6kPa;日本标准JASS17中规定为1.0kPa。考虑我国具体实情,确定最小风荷载标准值取1.0kPa。它表明,当建筑玻璃受到小于1.0kPa的风荷载标准值作用时,为了安全起见,应按1.0kPa进行设计。
