建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
3.2 设计准则
3.2.1 建筑玻璃强度设计值应根据荷载方向、荷载类型、最大应力点位置、玻璃种类和玻璃厚度选择。
3.2.2 用于建筑外围护结构上的建筑玻璃应进行玻璃热工性能计算。玻璃传热系数计算方法可按本规程附录A执行,玻璃遮阳系数可按现行国家标准《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680执行。
3.2.3 设计使用中空玻璃时,宜进行玻璃结露点计算,计算方法可按本规程附录B执行。
3.2.1 根据荷载方向和最大应力位置将玻璃强度分为中部强度、边缘强度和端面强度。这三种强度数值不同,因此应用时应注意正确选用。同时玻璃在长期荷载和短期荷载作用下强度值也不同,玻璃种类和厚度都影响玻璃强度值,使用时应注意区分。
3.2.2 用于建筑外围护结构上的玻璃与建筑节能性能密切相关,因此建筑玻璃热工性能非常重要,国家和行业相关节能设计标准和规范对玻璃热工性能都提出了规范和要求。玻璃是透明材料,其热工性能用传热系数和遮阳系数表征,为此规定用于建筑外围护结构玻璃应进行玻璃传热系数和遮阳系数的计算。
3.2.3 如果使用单片玻璃,冬季一般都会发生结露,因此不必进行玻璃结露计算。设计使用中空玻璃,对计算玻璃结露才有意义,设计使用正确可以实现不结露。
