金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
返 回
变小
变大
底 色

附录B 与UPS匹配的发电机组容量选择计算

B.0.1 UPS的输入端功率可按下式计算:

         (B.0.1)

式中:PUPSin——UPS的输入功率(kW);
          PUPSout——UPS的额定输出功率(kW);
          PUPSpower——UPS的充电功率(kW);
          η——UPS系统的变换效率。

B.0.2 当UPS内置功率因数校正和谐波抑制元件时,可只考虑UPS的效率和UPS系统的充电功率的影响,发电机组的输出功率可按下式计算:

Pg=K×PUPSin         (B.0.2)

式中:Pg——发电机组输出的有功功率(kW);
          K——安全系数,取1.1~1.2。

B.0.3 当UPS没有内置功率因数校正和谐波抑制元件时,应考虑UPS功率因数及谐波的影响,发电机组的输出视在功率可按下列公式计算:

Sgout=K×SUPSin         (B.0.3-1)

        (B.0.3-2)

PF=PFdisp×PFdist         (B.0.3-3)

式中:Sgout——发电机组输出的视在功率(kVA);
         K——安全系数,取1.1~1.2;
     SUPSin——UPS的输入视在功率(kVA);
        PF——UPS的输入功率因数(包括相位无功和畸变无功);
     PFdisp——位移功率因数;
     PFdist——畸变功率因数。

B.0.4 发电机组的电压畸变率控制应在-5%~+5%以内,发电机组的总谐波电压畸变率可按下式计算:

         (B.0.4)

式中:THDu——总谐波电压畸变率;
           U1——电源基波电压;
           Un——各次谐波电压;
           In——各次谐波电流;
           Z——发电机组电源内阻;
           n——谐波次数。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475