金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
18.7 数据监控中心(ECC)机房
18.7.1 数据监控中心的机房应包括控制操作区和辅助工作区。
18.7.2 机房的操作席位和显示屏的规格与数量应根据业务管理流程进行设置。
18.7.3 空调系统应满足长期连续工作的需要。
18.7.4 控制台上的插座应由不间断电源供电。
18.7.5 综合布线系统应能满足多种信息网络服务接入以及信息网络功能调整的需求。
18.7.2 机房的操作席位和显示屏的规格与数量应根据业务管理流程进行设置。
18.7.3 空调系统应满足长期连续工作的需要。
18.7.4 控制台上的插座应由不间断电源供电。
18.7.5 综合布线系统应能满足多种信息网络服务接入以及信息网络功能调整的需求。