金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
18.4 消防设计条件
18.4.1 特级、一级金融设施数据中心主机房、电源室、数据监控中心(ECC)机房和金融设施总配电间应设置气体灭火系统。
18.4.2 设有管网式气体灭火系统的机房内均应设置就地手动启动的事故排风系统。
18.4.3 主机房与外部连通的门口处,架空地板上、下均应采取挡水措施。
18.4.2 设有管网式气体灭火系统的机房内均应设置就地手动启动的事故排风系统。
18.4.3 主机房与外部连通的门口处,架空地板上、下均应采取挡水措施。
目录
上节
下节
- 上一节:18.3 精密空调设计条件
- 下一节:18.5 接地