金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
返 回
变小
变大
底 色

12.1 一般规定

12.1.1 智能化集成系统应与数据监控中心(ECC)监控系统联网,并应预留与其他相关系统联网所需的通信接口。
12.1.2 智能化集成系统发出指令的响应时间应满足联动控制的实时性要求。
12.1.3 智能化集成系统的设计应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的有关规定。