金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
11.1 一般规定
11.1.1 金融建筑的营业厅、交易厅、数据中心主机房宜符合一级电磁环境标准;其他场所宜符合二级电磁环境标准。当不符合规定时,宜采取电磁骚扰抑制措施。
11.1.2 与金融设施无关的电磁骚扰源设备不宜布置在数据中心主机房内。
11.1.3 金融设施中选用的UPS应经电磁兼容性认证。
11.1.2 与金融设施无关的电磁骚扰源设备不宜布置在数据中心主机房内。
11.1.3 金融设施中选用的UPS应经电磁兼容性认证。
目录
上节
下节
- 上一节:11 电磁兼容与防雷接地
- 下一节:11.2 电能质量与传导干扰的抑制