10.3 数据中心的能源效率(PUE)

10.3.1 金融设施数据中心的能源效率指标(PUE)可按表10.3.1进行分级和评价。
表10.3.1 数据中心的能源效率指标(PUE)分级和评价
10.3.2 特级金融设施的数据中心能源效率指标不应大于1.8,一级金融设施的数据中心的能源效率指标不应大于2.0,其他金融设施数据中心的能源效率指标不应大于2.5。