金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
8.2 线缆选择与敷设
8.2.1 特级金融设施的应急发电机组至主机房的供电干线应采用AⅠ级耐火电缆或采取性能相当的防护措施。
8.2.2 一级金融设施的应急发电机组至主机房的供电干线应采用AⅡ级耐火电缆或采取性能相当的防护措施。
8.2.3 除直埋和穿管暗敷的电缆外,特级和一级金融设施主机房、辅助区和支持区的配电干线应采用低烟无卤阻燃A类电缆或母线槽。
8.2.4 二级金融设施主机房、辅助区和支持区的配电干线宜采用低烟无卤阻燃A类电缆或母线槽。
8.2.5 除全程穿管暗敷的电线外,特级和一级金融设施主机房、辅助区和支持区的分支配电线路应采用低烟无卤阻燃A类的电线。
8.2.6 二级金融设施主机房、辅助区和支持区的分支配电线路宜采用低烟无卤阻燃A类电线。
8.2.7 特级金融设施从电源进户处至设备受电端应具有两个或两个以上的敷线路径。
8.2.8 一级金融设施从电源进户处至设备受电端宜具有两个敷线路径。
