金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.3 配电变压器选择

5.3.1 特级、一级金融设施的主机房应设置专用变压器。
5.3.2 二级金融设施的主机房宜设置专用变压器。当主机房与其他负载合用变压器,且条件许可时,可为主机房UPS设置隔离变压器,并应将隔离变压器出线侧的中心点接地。
5.3.3 金融设施宜选用空载损耗较低且绕组结线为Dyn11型的配电变压器。
5.3.4 金融设施专用变压器的负载率应符合下列规定:
    1 长期工作负载率不宜高于75%;
    2 应具备短时间维持所有重要负荷正常运行的能力;
    3 当谐波状况严重时,变压器应降容使用。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475