展览建筑设计规范 JGJ218-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.5 建筑智能化

7.5.1 展览建筑的智能化设计应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的有关规定。
7.5.2 展览建筑应设置信息通信网络系统,并应符合下列规定:
    1 信息通信网络系统应采用满足展览建筑业务需求的网络结构;
    2 综合布线系统应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定,并应满足布展实用、先进、灵活、可扩展的需求和语音、数据、图像等信息的传输要求,且应根据展位分布情况配置信息插座端口;
    3 展厅等公共区域宜设置无线局域网络系统;
    4 公共区域应配置公用电话和无障碍专用的公用电话;
    5 应设置室内移动通信覆盖系统;
    6 宜根据展位分布情况配置有线电视终端。
7.5.3 特大型、大型、中型展览建筑宜设置信息显示屏、多媒体触摸屏等信息查询导引及发布系统。
7.5.4 有多种语言讲解需求的展览建筑宜设置电子语音或多媒体信息导览系统。
7.5.5 特大型、大型展览建筑应设置信息化应用系统,并应符合下列规定:
    1 应根据展览建筑的特点和具体应用要求,建立公共信息服务系统,并应满足展览、会议、信息交流、商贸洽谈、通信、广告、休闲娱乐和办公等需求;
    2 宜配置展览事务管理系统、物业运营管理系统、公共服务管理系统、智能卡应用管理系统、办证与票务管理系统、信息网络安全管理系统和展览建筑需要的其他应用管理系统;
    3 宜设置专用网站,并应能通过公用通信网发布展览信息、提供网上展览等网络服务。
7.5.6 特大型、大型、中型展览建筑应设置建筑设备管理系统,并应具有检测展厅空气质量和调节新风量的功能。
7.5.7 安全技术防范系统应根据展览建筑客流大、展厅分散、展位多且展品开放式陈列的特点,按不同的功能分区设置,并应采取合理的人防、技防配套措施,确保人员、财产安全和公共秩序得到保障。安全技术防范系统应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的规定。
7.5.8 特大型、大型展览建筑宜设置防暴安检和检票安全技术防范系统。
7.5.9 火灾自动报警系统和消防控制室的设置应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定;火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。
7.5.10 展厅宜选择智能型火灾探测器。在单一型火灾探测器不能有效探测火灾的场所,可采用复合型火灾探测器。展厅的高大空间场所应采取合适且有效的火灾探测手段。
7.5.11 特大型展览建筑宜设置公共安全应急联动系统。
7.5.12 广播系统应根据展厅空间合理选择和布置扬声器,宜配置背景噪声监测设备,并应根据背景噪声自动调节音量。广播系统与火灾应急广播系统合用时,广播系统应符合火灾应急广播的要求。
7.5.13 甲等、乙等展厅宜设置可根据布展要求设定工作场景模式的智能照明控制系统,并应具有分区域就地控制、中央集中控制等方式。
7.5.14 展览建筑宜设置时钟系统。
7.5.15 展览建筑宜设置客流统计与分析系统。
条文说明
7.5.2 信息通信网络系统包括通信接入系统、电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、室内移动通信覆盖系统、卫星通信系统、有线电视及卫星电视接收系统、广播系统、会议系统、信息导引及发布系统、时钟系统和其他相关的信息通信系统。
7.5.5 信息化应用系统应能建立展览综合业务的信息处理、运行、技术平台支持。
    1 公共信息服务系统应具有展览业务信息的接入、采集、分类和汇总,并建立数据库,满足向公众提供信息检索、查询、发布、导引等功能;
    2 展览事务管理系统应满足参展商的检录和展览工作职能管理的需求;物业运营管理系统应建立和满足展览建筑各类设施的运行数据、资料、维护、成本核算等综合管理;公共服务管理系统应能满足各类公共服务的计费管理和人员管理;智能卡应用管理系统应具有身份识别、门匙,并支持各类增值服务,如:消费、资料借阅、会议签到、寄存等管理功能;办证与票务管理系统包含名片、资料和图像采集录入、制证制票以及检票功能,票证可以采用一维或二维条码、磁卡或IC卡等制卡方式制作;信息网络安全管理系统应能确保信息网络的运行和信息安全。
7.5.10 展览建筑布展灵活、展品多样,一般的火灾探测器性能单一,根据展品特点采用智能型、复合型火灾探测器将能更准确、更有效探测火灾隐患;高大空间场所点型火灾探测器的使用受到局限,可采用红外光束感烟探测器、空气管式线型差温探测器、线性光纤感温探测器、空气采样烟雾探测器、图像式光截面与双波段火灾探测器等合适且有效的火灾探测系统。
7.5.11 特大型展览建筑通常由多个大型展厅组成,人员密集,发生突发事件容易引起公共秩序混乱,造成更大的损失,宜设置公共安全应急联动系统,以应对火灾、非法侵入、自然灾害、重大安全事故和公共卫生事故等危害生命财产安全的各种突发事件,建立应急及长效的应急联动和安全可靠的技术防范保障体系;公共安全应急联动系统包括火灾自动报警系统、安全防范系统和应急联动指挥控制等系统,配置相应的应急指挥、调度、应急通信体系,建立完善的应急决策和分析技术平台。
7.5.12 应根据各类展厅的广播要求、建筑声学环境、展厅面积、空间高度、客流分布等因素,合理选择扬声器的类型、功率和布置,通过对广播区域背景噪声的监测,自动调节该区域的广播音量,以满足最佳电声效果;根据展览的分区广播要求,广播区域宜按最小广播区域划分。
7.5.13 甲等、乙等展厅面积较大、照明灯具数量多,为满足展厅布展方式灵活、功能形式多样等特点,一般具有展览、大型会议、综合表演、清洁、闭馆警卫照明等工作场景模式,采用计算机照明控制系统即能满足功能需求,又能显著节约电能。
7.5.15 客流统计与分析系统通过对监测区域的出入口和客流密度监测、分析、纪录,确保客流量不超过限定值,并预警提示进行客流疏导,当发生事故时及时反馈现场情况。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475