城市地下综合管廊建设规划技术导则
返 回
变小
变大
底 色

6.2 图纸

6.2.1 图纸应能清晰、规范表达相关规划内容。
6.2.2 主要应绘制以下图纸:
    1 综合管廊建设区域范围图,应表达规划范围、四至边界、内部分区范围。
    2 综合管廊建设区域现状图,应表达与国土空间规划保持一致的土地利用现状及现状综合管廊位置、类型等。
    3 管线综合规划图,应以规划道路为基础,表达各类主干管线的敷设路由。
    4 综合管廊系统规划图,应表达干线、支线管廊及缆线管廊的位置、市政能源站点的位置、综合管廊监控中心的位置及规模等。
    5 综合管廊断面示意图,应表达综合管廊标准断面布置,尤其是近期建设项目标准断面设计方案。标注所在的路段名称及范围,内部管线规格、数量,预留管线布置等。
    6 三维控制线划定图,应表达规划的综合管廊所在道路、周边直埋管线、综合管廊的水平和竖向断面图,并标注所在的路段名称及范围。
    随道路建设综合管廊,图纸应表达道路横断面详细布置及尺寸;综合管廊在道路横断面的位置及控制深度;未入廊管线在横断面布置及控制深度;道路两侧重要规划或既有设施位置关系。
    与轨道交通统筹建设综合管廊,图纸应表达轨道交通断面布置;综合管廊与轨道交通位置关系。
    与地下空间开发统筹建设综合管廊,图纸应表达地下空间的断面布置;综合管廊与地下空间设施的空间位置关系等。
    7 重要节点竖向控制及三维示意图,应表达重要的综合管廊之间、综合管廊与地下空间、综合管廊与轨道交通、综合管廊与河道等设施的穿越节点的关系。
    8 综合管廊分期建设规划图,应表达综合管廊的近远期的建设范围、位置以及相关附属设施布置。
6.2.3 图纸还可包含分析图和背景图,以增加规划成果的全面性和实用性。
6.2.4 特大及以上城市的市级综合管廊建设规划,可根据重点内容,适当精简综合管廊断面、三维控制线、重要节点等图纸。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475