城市地下综合管廊建设规划技术导则
返 回
变小
变大
底 色

5.1 编制内容

5.1.1规划编制层级。综合管廊建设规划宜根据城市规模及规划区域的不同,分类型、分层级确定规划内容及深度。
    1 特大及以上规模等级城市,可分市、区两级编制综合管廊建设规划。
    市级综合管廊建设规划,应在分析市级重大基础设施、轨道交通设施、重要人民防空设施、重点地下空间开发等现状、规划情况的基础上,提出综合管廊布局原则,确定全市综合管廊系统总体布局方案,形成以干线、支线管廊为主体的、完善的骨干管廊体系,并对各行政分区、城市重点地区或特殊要求地区综合管廊规划建设提出针对性的指引,保障全市综合管廊建设的系统性。
    区级综合管廊建设规划是市级综合管廊工程规划在本区内的细化和落实,应结合区域内实际情况对市级综合管廊规划确定的系统布局方案进行优化、补充和完善,增加缆线管廊布局研究,细化各路段综合管廊的入廊管线,以此细化综合管廊断面选型、三维控制线划定、重要节点控制、配套及附属设施建设、安全防灾、建设时序、投资估算、保障措施等规划内容。
    2 大城市及以下城市综合管廊建设规划是否分层级编制,可根据实际情况确定。
    3 城市新区、重要产业园区、集中更新区等城市重点发展区域,根据需要可依据市级和区级综合管廊建设规划,编制片区级综合管廊建设规划,结合功能需求,按建设方案的内容深度要求,细化规划内容。
5.1.2 综合管廊建设规划编制内容。主要包括:
    1 分析综合管廊建设实际需求及经济技术等可行性。
    2 明确综合管廊建设的目标和规模。
    3 划定综合管廊建设区域。
    4 统筹衔接地下空间及各类管线相关规划。
    5 考虑城市发展现状和建设需求,科学、合理确定干线管廊、支线管廊、缆线管廊等不同类型综合管廊的系统布局。
    6 确定入廊管线,对综合管廊建设区域内管线入廊的技术、经济可行性进行论证;分析项目同步实施的可行性,确定管线入廊的时序。
    7 根据入廊管线种类及规模、建设方式、预留空间等,确定综合管廊分舱方案、断面形式及控制尺寸。
    8 明确综合管廊及未入廊管线的规划平面位置和竖向控制要求,划定综合管廊三维控制线。
    9 明确综合管廊与道路、轨道交通、地下通道、人民防空及其他设施之间的间距控制要求,制定节点跨越方案。
    10 合理确定监控中心以及吊装口、通风口、人员出入口等各类口部配置原则和要求,并与周边环境相协调。
    11 明确消防、通风、供电、照明、监控和报警、排水、标识等相关附属设施的配置原则和要求。
    12 明确综合管廊抗震、防火、防洪、防恐等安全及防灾的原则、标准和基本措施。
    13 根据城市发展需要,合理安排综合管廊建设的近远期时序。明确近期建设项目的建设年份、位置、长度等。
    14 测算规划期内的综合管廊建设资金规模。
    15 提出综合管廊建设规划的实施保障措施及综合管廊运营保障要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475