钢铁冶金企业设计防火标准 GB50414-2018
返 回
变小
变大
底 色

附录A 钢铁冶金企业火灾探测器选型举例和电缆区域火灾报警系统设计

A.0.1 火灾探测器的选型应符合表A.0.1执行。
表A.0.1 钢铁治金企业火灾探测器的选型举例
续表 A.0.1
A.0.2 电缆区域火灾探测应采用缆式线型差定温探测器;设置自动灭火系统时,应采用双回路缆式线型差定温探测器组合探测。
A.0.3 线型火灾探测器的一个探测回路不应跨越2个及以上探测区域。
A.0.4 线型差定温探测器的敷设应符合下列规定:
    1 应用于电缆区域时,应逐层并应采用“S”形接触式敷设;
    2 每个回路的探测器长度不宜大于150.0m。

条文说明
A.0.1 火灾探测方法应根据设置场所的情况选择适宜的方式,它是火灾自动报警系统有效和可靠运行的基础。近年来,我国消防安全技术有了快速的发展,研制生产出了许多先进、可靠、经济的产品。为了方便设计,在总结了近几十年钢铁业冶金企业的火灾自动报警系统设计、运行和管理经验后,对探测器的选型推荐如表A.0.1所示。其中感烟探测器一般包括点型感烟、吸气式感烟、线型光束感烟等多种型式。
A.0.2 火灾的早期探测是防止火灾蔓延和降低火灾损失的关键。缆式线型感温探测器包括定温、差温、差定温探测器。线型定温探测器难以及时探测电缆温度的快速上升或外来火源引发的电缆火灾。无论是电缆过热火灾模拟实验、初起小规模火灾模拟实验还是大规模火灾模拟实验,缆式线型差定温火灾探测器的报警时间大多明显小于缆式线型定温火灾探测器的报警时间。只有在部分试验中,缆式线型定温探测器也能快速报警时(多在1min以内),二者报警时间差别不大。在个别试验中,缆式线型定温火灾探测器无法报警,而差定温探测器同样快速有效报警。因此,在钢铁企业的电缆区域设置线型差定温火灾探测器是有必要的。若设置定温探测器,在多数情况下都将延迟报警,从而失去早期预报及采取必要措施防止火灾发生或扩散的有利时机。在个别情况下,甚至无法探测火灾。因此本条规定钢铁冶金企业的电缆火灾危险场所应采用缆式线型差定温火灾探测器。依据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116规定,在设置自动灭火系统的场所宜采用同类型或不同类型探测器的组合,结合钢铁冶金企业的特点,本条规定应采用双回路探测。
A.0.3 设定探测分区的目的是为了迅速而准确地探测出被保护区内发生火灾的部位,如果线型火灾探测器跨越了探测区域,就无法准确地区分报警位置,甚至当一个分区的火灾报警设备出现故障时,会导致其他区域内的火灾报警系统无法工作,降低了系统的可靠性。尤其是对于设有自动灭火系统的情况,更加要求准确报出发生火灾的部位,以便于启动系统进行火灾扑救。
A.0.4 电缆火灾的发生将经历温度升高→蓄热(受热)→产生可燃气体→产生可燃烟气→产生明火的过程,火灾早期探测的关键在于温度升高阶段。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的相关规定,为保证对电缆火灾的快速有效探测,应采用逐层、S型敷设方式。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475