钢铁冶金企业设计防火标准 GB50414-2018
返 回
变小
变大
底 色

10.6 防雷和防静电

10.6.1 钢铁冶金企业内厂房、仓库等的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。
10.6.2 生产设施中露天布置的塔、容器等,当顶板的钢板厚度大于等于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。
10.6.3 露天可燃气体、可燃液体钢质储罐必须设防雷接地。
10.6.4 露天可燃气体、可燃液体钢质储罐的防雷接地应符合下列规定:
    1 避雷针、线的保护范围应包括整个储罐;
    2 装有阻火器的甲、乙类液体地上固定顶罐,当顶板厚度等于或大于4mm时,不应装设避雷针、线;
    3 可燃气体储罐、丙类液体钢质储罐必须设防感应雷接地;
    4 罐顶设有放散管的可燃气体储罐应设避雷针。
10.6.5 防雷接地引下线不应少于2根,其间距应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中建筑物防雷分类的有关规定。
10.6.6 防雷接地装置引下线的冲击接地电阻值应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中建筑物防雷分类的有关规定。
10.6.7 装设于钢质储罐上的信号、消防报警等弱电系统装置,其金属外壳应与罐体做电气连接,配线电缆宜采用铠装屏蔽电缆,电缆外层及所穿金属管应与罐体做电气连接。
10.6.8 下列处所应有防静电的接地措施:
    1 易燃、可燃物的生产装置、设备、储罐、管线及其放散管;
    2 易燃、可燃油品装卸站及其相连的管线、鹤管等;
    3 易燃、可燃油品装卸站的铁道;
    4 易爆的粉尘金属仓(罐)、设备、管道;
    5 爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道。
10.6.9 储罐的接地应符合下列规定:
    1 储罐直径小于5.0m时,应1处接地;
    2 储罐直径大于等于5.0m且小于等于20.0m时,应2处~3 处接地;
    3 储罐直径大于20.0m时,应4处接地。
10.6.10 管线的接地应符合下列规定:
    1 需接地的管线,其两端必须接地;
    2 接地管线的法兰两侧应用导线连接;
    3 轻质油品管线应每隔200.0m~300.0m设1个接地栓。
10.6.11 甲、乙、丙入类油品(原油除外)、液化石油气、天然气凝液作业场所等的下列部位,应设有消除人体静电的装置:
    1 泵房的入口处;
    2 上储罐的扶梯入口处;
    3 装卸作业区内上操作平台的扶梯入口处;
    4 码头上下船的出入口处。
10.6.12 每组专设的防静电接地装置的接地电阻不宜大于100Ω。
10.6.13 输送氧气、乙炔、煤气、燃油等可燃或助燃的气体、液体管道应设置防静电装置,其接地电阻不应大于10Ω,法兰间总电阻应小于0.03Ω。每隔80.0m~100.0m应重复接地,进车间的分支法兰处也应接地,接地电阻均不应大于10Ω。
10.6.14 当金属导体与防雷(不包括独立避雷针防雷接地系统)、电气保护接地(接零)等接地系统连接时,可不设置专用的防静电接地装置。
10.6.15 铁路进入化工产品生产区和油品装卸站之前,应与外部铁路各设两道绝缘。两道绝缘之间的距离不得小于一列车皮的长度。焦化厂铁路与电气化铁路连接时,进厂铁路也应绝缘。化工产品生产区和油品装卸站内的铁路应每隔100.0m重复接地。

条文说明
10.6.1 现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057对防雷分类及防雷措施有详细的规定,设计时应参照执行。
10.6.2 本条依据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160制定。当露天布置的塔、容器等的顶板厚度等于或大于4mm时,对雷电有自身保护能力,不需要装设避雷针保护。当顶板厚度小于4mm时,则需要装设避雷针保护工艺装置的塔和容器等。
    本条的塔、容器是泛指可燃与不可燃介质的设备:塔式设备如空气分馏塔、煤气脱硫塔,氢气、氧气、氮气、氩气、空气压力球罐和立式储罐,燃油罐等。露天设置的不可燃介质的塔和容器不是不用防雷设施,而是根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的要求,防雷级别可较底。钢制的塔和容器,其钢板厚度≥4mm时,对雷电有自身保护能力,不需要装设避雷针(线),但必须有符合规定的防雷接地措施。
10.6.3、10.6.4 露天设置的可燃气体、液体的钢质储罐必须设防雷接地说明如下:
    2 甲、乙类液体虽为可燃液体,但装有阻火器的固定顶罐在导电性上是连续的,当顶板厚度大于或等于4mm时,直击雷将无法击穿,因此只要做好接地,雷电流可以顺利导入大地,不会引起火灾。
    现行国家标准《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341规定地上固定顶钢制罐的顶板厚度最小为4.5mm。所以新建或改、扩建的这种油罐顶板厚度大于或等于4mm,都可以不装设避雷针(线)保护。但对经检测顶板厚度小于4mm的老油罐,应装设避雷针(线),保护整个储罐。
    3 丙类油品属高闪点可燃油品,同样条件下火灾的危险性小于低闪点易燃油品。雷电火花不能点燃钢罐中的丙类油品.所以储存可燃油品的钢油罐也不需要装设避雷针(线),而且接地装置只需按防感应雷装设。压力储罐是密闭的.罐壁钢板厚度都大于4mm,雷电流无法击穿,也不需要装设避雷针(线),但应做好防雷接地,冲击接地电阻不应大于30Ω。
    4 对于可燃气体塔、罐容器顶上设有放散管时.因放散管一般高出顶板2.0m~3.0m,当在雷电天气时.放散管有引雷效应,故此时应设避雷针。
10.6.5 现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057就建筑物防雷分类及各类防雷建筑物的防雷引下线的根数、布置、间距等都有明确的规定,应遵照执行。
10.6.6 现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057就各类防雷建筑物的防雷接地装置冲击接地电阻都有明确规定,应遵照执行。
10.6.7 本条目的在于采用等电位连接方法,防止弱电系统被雷电过电压损坏,并防止雷电波沿配线电缆传输到控制室。
10.6.8 钢铁治金企业中爆炸和火灾危险场所,在加工或储运油品、可燃气体时,设备和管道引起摩擦产生大量静电荷,如不通过接地装置导入大地,就会集聚形成高电位,可能产生放电火花,引起爆炸和火灾事故。因此,对其应采取防静电措施。
    1 导出生产装置、设备、贮罐、管线及其放散管的静电。
    2、3 使油品装卸站及与其相连的管线、铁道等形成等电位,并导走其中的静电,避免鹤管与运输工具之间产生电火花。
    4 在钢铁冶金企业中大量使用了易爆的粉状料等,因此对于此类生产装置、设备、贮罐、管线上应设置静电导出装置,如煤粉,在煤粉制备系统、喷吹系统的设备、管道上等均应设置。
10.6.9 本条目的在于更清楚地规定不同贮罐直径情况下接地数量的要求。
10.6.11 由于人们普遍穿着的人造织物服装极易产生静电,它往往聚积在人体上。为防止静电可能产生的火花,需在甲、乙、丙。类油品(原油除外)、液化石油气、天然气凝液作业场所的入口处设置消除人体静电的装置。此类消除静电装置是指用金属管做成的扶手,在进入这些场所前应抚摸此扶手以消除人体静电。扶手应与防静电接地装置相连。
10.6.12 通常静电的电位较高,电流却较小,所以每组专设的防静电接地装置的接地电阻一般不大于100Ω即可。
10.6.14 防静电接地装置要求的接地电阻值较大,当金属导体与防雷(不包括独立避雷针防雷接地系统)等其他接地系统相连接时,其接地电阻值完全可以满足防静电要求,故不需要再设专用的防静电接地装置。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475