电力工程电缆设计标准 GB50217-2018
E.2 自容式充油电缆导体允许最小截面
E.2.1 电缆导体允许最小截面应满足下式:
式中:S0——不含油道内绝缘油的电缆导体中绝缘油充填面积(m㎡);
q0——绝缘油的单位体积热容量[J/(cm³·℃)],可取1.7J/(cm³·℃)。
E.2.2 除对变压器回路的电缆可按最大工作电流作用时的θp值外,其他情况宜取θp=θH。

q0——绝缘油的单位体积热容量[J/(cm³·℃)],可取1.7J/(cm³·℃)。
E.2.2 除对变压器回路的电缆可按最大工作电流作用时的θp值外,其他情况宜取θp=θH。