电力工程电缆设计标准 GB50217-2018
5.9 其他公用设施中敷设
5.9.1 通过木质结构的桥梁、码头、栈道等公用构筑物,用于重要的木质建筑设施的非矿物绝缘电缆时,应敷设在不燃材料的保护管或槽盒中。
5.9.2 交通桥梁上、隧洞中或地下商场等公共设施的电缆应具有防止电缆着火危害、避免外力损伤的可靠措施,并应符合下列规定:
1 电缆不得明敷在通行的路面上;
2 自容式充油电缆在沟槽内敷设时应充砂,在保护管内敷设时,保护管应采用非导磁的不燃材料的刚性保护管;
3 非矿物绝缘电缆用在无封闭式通道时,宜敷设在不燃材料的保护管或槽盒中。
5.9.3 道路、铁路桥梁上的电缆应采取防止振动、热伸缩以及风力影响下金属套因长期应力疲劳导致断裂的措施,并应符合下列规定:
1 桥墩两端和伸缩缝处电缆应充分松弛;当桥梁中有挠角部位时,宜设置电缆伸缩弧;
2 35kV以上大截面电缆宜采用蛇形敷设;
3 经常受到振动的直线敷设电缆,应设置橡皮、砂袋等弹性衬垫。
5.9.4 在公共廊道中无围栏防护时,最下层支架、梯架或托盘距地坪或楼板底部的最小净距不宜小于1.5m。
5.9.5 在厂房内电缆支架、梯架或托盘最上层、最下层布置尺寸应符合下列规定:
1 最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于本标准表5.5.2的规定,采用梯架或托盘时,不宜小于本标准表5.5.2的规定再加80mm~150mm;
2 最上层支架、梯架或托盘距其他设备的净距不应小于300mm,当无法满足时应设置防护板;
3 最下层支架、梯架或托盘距地坪或楼板底部的最小净距不宜小于2m。
5.9.6 在厂区内电缆梯架或托盘的最下层布置尺寸应符合下列规定:
1 落地布置时,最下层梯架或托盘距地坪的最小净距不宜小于0.3m;
2 有行人通过时,最下层梯架或托盘距地坪的最小净距不宜小于2.5m;
3 有车辆通过时,最下层梯架或托盘距道路路面最小净距应满足消防车辆和大件运输车辆无碍通过,且不宜小于4.5m。
5.9.4 系新增条文。
系原标准表5.5.3中对在公共廊道中电缆支架无围栏防护时的最小净距要求。
5.9.5系新增条文。
系原标准表5.5.3中厂房内电缆支架最下层距离要求不低于2m的规定。
5.9.6系新增条文。
系原标准表5.5.3中厂房外电缆支架最下层距离要求。在厂区内一般属于封闭管理区域,随着工矿企业管理水平的大幅提升,原条文对无车辆通过情况下,未区分是否有行人通过,规定电缆桥架最下层距地面最小净距为2.5m,该尺寸有些过高,必要性已不大,且在厂区内架空敷设的电缆构筑物,考虑遮阳和美观要求一般都采用电缆梯架或托盘敷设,对电缆有一定的防护作用,因此,对无车辆和无行人通过的情况下,采用落地布置,可以节省大量的土建构筑费用,在实际工程已有不少应用实例,未见不良反映。同时,企业也需根据自身实际情况,加强电缆的防护工作,尽量避免电缆构筑物受到意外损伤。