通信机房防火封堵安全技术要求 YD/T2199-2010
4.5 防火封堵材料的外观要求
4.5.1 产品的外观应满足产品相应理化性能指标中外观的标准。有机防火堵料应不氧化、不冒油、软硬适度;无机防火堵料均匀不结块、无杂质;防火隔板平整、厚薄均匀;防火包尺寸统一、无破损。
4.5.2 产品应采取清洁、干燥、能密封的包装袋或容器包装并附有合格证和产品使用说明。
4.5.3 产品包装上应有生产企业名称、地址、产品名称、产品商标、规格型号、生产日期或批号、贮存期、包装外形尺寸或重量等标识。
4.5.2 产品应采取清洁、干燥、能密封的包装袋或容器包装并附有合格证和产品使用说明。
4.5.3 产品包装上应有生产企业名称、地址、产品名称、产品商标、规格型号、生产日期或批号、贮存期、包装外形尺寸或重量等标识。