水力发电厂消防设施运行维护规程 GB/T36570-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.6 应急广播

6.6.1 每月应进行下列检查:
    a)应急广播机柜、话筒、音响及电源正常,并进行清洁保养;
    b)组呼记录、呼入记录正常;
    c)通道状态、系统设置、个呼功能、组呼功能、定期广播功能等正常,并通过播放音乐对应急广播系统进行测试。
6.6.2每季应进行下列功能试验:
    a)主电源、备电源切换试验;
    b)选层控制试验;
    c)合用广播强行切换试验。