水力发电厂消防设施运行维护规程 GB/T36570-2018
6.3 消火栓系统
6.3.1 消火栓系统维护管理应符合GB50974的有关规定。
6.3.2 每月应对消火栓箱门进行完好和开关灵活情况、锈蚀情况检查,箱内干燥清洁。
6.3.3 每年应至少测试一次最不利点消火栓、室内外消火栓静压。
6.3.2 每月应对消火栓箱门进行完好和开关灵活情况、锈蚀情况检查,箱内干燥清洁。
6.3.3 每年应至少测试一次最不利点消火栓、室内外消火栓静压。