水力发电厂消防设施运行维护规程 GB/T36570-2018
5.2.1.2 自流补水的消防水池,其设置的阀门自动开闭应正常。
5.2.1.3 采用机组引水系统自减压方式的给水系统,当引水系统检修时,应切换消防给水方式。
5.2.1.4 采用消防给水泵给水方式的消防泵应设置在自动运行方式。
5.2.1.5 多路消防给水系统切换操作时应保障消防供水不中断。
5.2.2 消火栓系统
5.2.2.1 消火栓各组件齐全,状态良好,不应挪作它用。
5.2.2.2 消火栓供水管路切换操作,不应中断消火栓供水。
5.2.2.3 灭火时,应由两人及以上操作。
5.2.3 火灾自动报警系统
5.2.3.1 系统应设置在自动运行方式。
5.2.3.2 有报警信息时,未经现场确认不应复位报警信号。
5.2.3.3 火灾报警时,应确认联动系统动作情况,必要时手动干预;无联动系统的,应确认设备火灾范围并进行灭火。
5.2.4 自动灭火系统
5.2.4.1 自动灭火系统处应设有操作提示卡,提示自动、手动和应急操作方法。
5.2.4.2 自动喷水灭火系统:
a)系统应设置在自动运行方式;
b)喷头支架牢固,喷头不应漏水;
c)末端试水阀试水压力符合规定值;
d)管网压力符合规定值。
5.2.4.3 水喷雾灭火系统:
a)发电机宜设置在手动运行方式,其他设备应设置在自动运行方式;
b)自动控制柜盘面指示正确,无报警信号;
c)水喷雾喷头位置正确,无异常;
d)手动操作时应先开隔离阀,再开雨淋阀。
5.2.4.4 细水雾灭火系统:
a)系统应设置为自动运行方式;
b)自动控制柜盘面指示正确,无报警信号;
c)泵组出口阀处于打开状态;
d)细水雾喷头位置正确,完全覆盖保护区域或对象、部位,无阻塞;闭式细水雾系统喷头无滲漏水;
e)在对主管网补水时,应在主管道末端进行排气;
手动应急操作时,先开启对应防护区选择阀,再起动水泵;
g)闭式细水雾系统动作灭火后,应将火灾报警系统复位,然后停泵并关闭相应控制阀组,排空主管道内压力水
5.2.4.5 气体灭火系统
a)系统应设置为自动运行方式;
b)气体灭火系统启动报警后,防护区内人员应立即撤出;
c)采用手动方式时,应先将灭火装置控制方式切换为手动,再按下紧急启动按钮;
d)确认灭火后开启排风机排气
5.2.4.6 泡沫灭火系统
a)系统应设置为自动运行方式;
b)手动方式开启灭火时,应先开启压力水阀,再开启泡沫供给阀,其开度应在现场标明。
5.2.5 防排烟系统
5.2.5.1 排烟风机、正压送风机的控制方式应设置为自动运行方式。
5.2.5.2 防火阀、防火排烟阀、排烟阀手动、自动开关动作灵活,操作机构正常。
5.2.5.3 防火阀、防火排烟阀在常开状态,排烟阀在常闭状态;控制设备上位置指示正确,通讯正常。
5.2.5.4 火灾时,检查防排烟系统和通风空调系统联动动作情况,必要时手动进行干预。
5.2.6 应急广播系统
5.2.6.1 系统应设置为自动运行方式。
5.2.6.2 系统应对生产区域分区发布信息。
5.2.7 防火分隔设施
5.2.7.1 防火门
a)常闭式防火门应关闭严密,无明显缝隙,无锁闭,有“常闭”安全提示标志;
b)防火密封件完整,无脱落、损坏;
c)双扇防火门应按顺序关闭,宜设置开关指示;
d)不应有妨碍常开式防火门开关的障碍物。
5.2.7.2 防火卷帘
a)常闭式防火卷帘应关闭严密,无锁闭,开启、关闭指示标识明确;
b)常开式防火卷帘轨道及下部不应有任何妨碍关闭的障碍物;
c)防火卷帘链轮滚子润滑油充足,无锈迹;
d)自动控制的防火卷帘位置指示正确,通讯正常。
5.2.7.3 防火窗
a)不应有任何妨碍防火窗关闭的障碍物;
b)活动式防火窗开关灵活,无卡阻现象。
5.2.8 消防应急照明及疏散指示
5.2.8.1 消防应急灯具、应急照明电源和应急照明控制器的状态、位置正确。
5.2.8.2 疏散指示标志牢固、无遮挡,疏散方向指示正确。
5.2.9 安全疏散设施
5.2.9.1 安全疏散通道保持通畅,不应被占用、堵塞、锁闭。
5.2.9.2 疏散指示标志、标识醒日、完整,不应遮挡,安装牢固,指示方向正确。
5.2.9.3 安全疏散通道门开关正常,不应锁闭。
5.2 运行及操作
5.2.1 消防给水系统
5.2.1.1 消防水池的给水泵应设置在自动运行方式。