小型水力发电站设计规范 GB50071-2014
7.1 电站接入电力系统
7.1.1 电气设计应根据电站特性和电力系统要求,确定送出地点、输送电压、出线回路数、输送容量(包括穿越功率)、运行方式及其与电网的连接形式。
7.1.2 电站与电力系统连接的输送电压宜采用一级电压。
7.1.3 梯级电站或电站群宜根据接入电力系统设计需要,设置联合开关站或联合升压站。
条文说明
7.1.1、7.1.2 电站接入电力系统是在电力系统规划设计基础上进行。小型水电站与大系统连接时,由于装机容量较小,可不考虑系统的稳定性,发电机功率因数可提高。电站在满足全部容量送入电力系统的前提下,宜简化电气主接线,不宜出现过多的电压等级且各级电压出线回路数由接入系统设计确定。
7.1.3 对短时间内确有可能相继开发的几个梯级电站或电站群,需统一规划电站之间的连接方式及与电力系统的联网方式。如电站群的装机容量都不大,距离负荷点又较远时,为了简化梯级水电站的主接线,可将水电站群的容量集中起来,以110kV电压送入电力系统,比分散送电节约投资,便于梯级调度管理。因此,可在适当的地址或电站群中的一个电站设置联合开关站。