小型水力发电站设计规范 GB50071-2014
5.3 挡水建筑物
5.3.1 挡水建筑物的型式应根据地形地质条件、坝高、建筑材料、运行条件、施工条件、工期、工程量及投资等因素,经技术经济比较确定。
5.3.2 重力坝布置应符合下列要求:
1 重力坝宜建在岩基上,低坝可建在密实的砂砾石地基或土基上,对于建在软黏土等软弱地基上的低重力坝,必须有可靠的基础处理措施;
2 坝身泄洪、引水、发电、排沙建筑物的布置应避免相互干扰;
3 当采用碾压式混凝土重力坝时,坝体结构布置应有利于碾压混凝土施工;
4 应进行固结灌浆、帷幕灌浆和排水等坝基处理设计,满足坝基强度、抗滑稳定、抗渗和耐久性要求;
5 应根据大坝各分区的工作条件、地区气候等具体情况,进行大坝混凝土分区设计,满足坝体强度、抗渗、抗冻、耐磨等要求。
5.3.3 重力坝应进行抗滑稳定及坝基应力分析计算;对非岩基上的重力坝,还应进行渗流及沉降的分析计算。
5.3.4 拱坝布置应满足下列要求:
1 拱坝宜修建在河谷较狭窄、地质条件较好的坝址上;
2 拱坝轴线宜选在河谷两岸厚实的岩体上游;
3 拱坝体形设计应综合考虑坝体应力和拱座稳定要求,应优先选用抛物线、椭圆和对数螺旋线等变曲率拱型,水平拱圈最大中心角宜取75°~110°;
4 当坝址河床有局部深槽时,宜设计成有垫座的拱坝。当坝址两岸上部地形开阔或工程地质条件较差时,宜设置重力墩或推力墩与拱坝连接;
5 枢纽各建筑物的布置不应对拱坝应力及稳定产生不利影响。
5.3.5 拱坝应进行坝体应力及拱座稳定分析计算。
5.3.6 土石坝可根据下列条件,分别采用均质坝、分区坝及人工防渗材料坝:
1 筑坝材料的种类、性质、数量、位置、开采运输条件以及开挖弃料的利用;
2 枢纽布置、地形、地质、基础处理型式、坝体与泄水、引水建筑物的连接及地震烈度等;
3 施工导流与度汛、气象条件、施工条件及进度要求。
5.3.7 当天然防渗材料储量或质量不能满足要求或不经济时,坝体的防渗体可采用沥青混凝土、钢筋混凝土、土工织物等人工材料。
5.3.8 土石坝应根据坝型、坝高进行抗滑稳定、渗流及沉降的分析计算。
当混凝土面板坝采用厚度大于2m的厚趾板、高趾墙或趾板下基岩内有软弱夹层时,应对趾板进行稳定及应力分析计算。
5.3.9 橡胶坝宜建在河道顺直、河床及岸坡稳定、泥沙少的河段上,坝高不宜大于5m。橡胶坝宜与水闸联合设置。
5.3.10 岩石地基上挡水建筑物的地基处理和岸坡连接设计应满足强度、抗滑稳定、渗流稳定和绕坝渗漏及耐久性的要求。
5.3.11 非岩石地基上挡水建筑物的地基处理设计宜采用铺盖、截水墙、换基等工程措施;对深厚覆盖层的地基处理,可采用高喷、混凝土防渗墙、振冲等工程措施,满足强度、变形、防渗、排水、减少不均匀沉陷和抗冲刷等要求。
条文说明
5.3.1 在挡水建筑物的型式选择中,地形地质条件是首要因素。
5.3.2 各种软基性能差别很大,本条对密实砂砾石地基和软黏土等软弱地基进行分类处理。
考虑到坝基处理和大坝混凝土分区的重要性,本条增加上述两方面的内容。
5.3.3~5.3.5 水力计算的内容在第5.4节泄水建筑物中,因此第5.3.3条取消了重力坝水力计算内容,第5.3.5条取消了拱坝水力计算内容。
拱坝体形设计主要应解决好坝体应力和拱座稳定这两者的关系;当拱圈中心角较大时,坝体应力较好,而拱座稳定条件较差。在拱圈矢跨比1/5的情况下,抛物线拱中心角77°,而圆弧拱中心角91°,因此,抛物线等变曲率拱型能够较好地解决坝体应力和拱座稳定这对矛盾,增加优先选用抛物线、椭圆和对数螺旋线等变曲率拱型的内容。
对中低拱坝,河床局部深槽通过设置垫座,两岸地形、地质缺陷可通过设置重力墩或推力墩来加以处理。
5.3.8 明确混凝土面板坝趾板厚度大于2m时为厚趾板,强调应对厚趾板、高趾墙和基础内有软弱夹层的趾板进行稳定及应力分析。
5.3.9 根据已建橡胶坝的运行情况,橡胶坝与水闸联合设置对坝袋检修、冲沙是十分必要的。对于规模较大的枢纽,设置泄洪闸后在经常遭遇的小洪水工况下可利用水闸泄洪,减小橡胶坝塌坝泄洪的次数,对增加坝袋的使用寿命是十分有效的。