通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
返 回
变小
变大
底 色

附录B 风管系统漏风量测试方法

B.0.1 漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器,或采用符合现行国家标准《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》GB 2624规定的计量元件组成的测量装置。
B.0.2 正压或负压风管系统与设备的漏风量测试,分正压试验和负压试验两类,可采用正压试验的测试来检验。
B.0.3 风管系统漏风量测试可整体或分段进行。
B.0.4 风管系统漏风量测试应按下列步骤进行:
    1 测试前,被测风管系统的所有开口处均应严密封闭,不得漏风。
    2 将专用的漏风量测试装置用软管与被测风管系统连接。
    3 开启漏风量测试装置的电源,调节变频器的频率,使风管系统内的静压达到设定值后,测出漏风量测试装置上流量节流器的压差值△P。
    4 测出流量节流器的压差值△P后,按公式Q=f(△P)(m3/h)计算出流量值,该流量值Q(m3/h)再除以被测风管系统的展开面积F(m2),即为被测风管系统在实验压力下的漏风量Q[m3/(h·m2)]。
B.0.5 当被测风管系统的漏风量Q[m3/(h·m2)]超过设计或本规程的规定时,应查出漏风部位(可用听、摸、观察、肥皂水或烟气检漏),做好标记;并在修补后重新测试,直至合格。
B.0.6 风管漏风量测试用测量工具或检测仪器应符合表B.0.6的规定。
表B.0.6 测试用测量工具或检测仪器的准确度
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475