通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
返 回
变小
变大
底 色

A.5 漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度、法兰强度)测试

A.5.1 风管漏风量测量应按本规程表5.2.10-2规定的检测静压限定值状态下进行测量。同时,测量测试环境温度及压力,换算出标准状态(20℃,标准大气压)下的漏风量。挠度变形量及漏风量测试装置(图A.5.1),测试应按下列步骤进行:
    1 测试风管组支架固定(L)在允许最大间距设置下的自由挠度值,以此为0点(即风管内无压力状态下)。
图A.5.1 挠度变形量及漏风量测试图

  注:挠度角=2d/L
    1-压力测定孔;2-加载负荷;3-法兰;4-末端风管;5-加压进气口;6-风管支撑;7-挠度d;8-试验件
    2 负荷(W1)为测试风管安全强度及抗震方面的性能时所设定的负荷,重量为80kg。
    3 负荷(W2)为隔热材料等的假设重量,应按下式计算:

    式中 b、a——管道的长边及短边(m);
         L——管道的支撑间距(m);
         Z1——隔热材料等的单位重量(kg/m2)。
    4 将风管内测试压力保持在所指定的最大(正负)工作压力下试验的同时,测量空气泄漏量及风管壁挠度量d,由此求得该组风管在相应工作压力下的空气泄漏量Q及挠度角β=d/(L/2)。
    5 加载负荷(W1+W2)时,将风管内测试压力保持在所指定的最大工作压力的情况下,测量试验组风管的空气泄漏量Q1,同时测量测试风管组中央连接法兰部位的挠度量d,以此求得挠度角β=d/(L/2)。
    6 非金属及复合材料风管不要求加载负荷,进行风管壁的挠度量试验。
A.5.2 风管管壁变形量及漏风量测试(图A.5.2)应按下列步骤进行:

图A.5.2 管壁变形量试验图

1-风管短边;2-正压时;3-法兰;4-负压时;5-风管长边;6-风管支架;7-测定点

 

    1 在管道边长部位的加固点或法兰连接处的图示位置对角线,以该对角线上交叉点作为管壁变形量(△L)测定点。
    2 在无负荷的情况下,将风管内压力保持在指定的最大工作压力(正、负)下,与此同时在正压时测定(+△L)和漏风量(Q0),在负压时测定(—△L)和漏风量(Q0)。在加载负荷(W1+W2)情况下,同样测定(±△L)和漏风量(Q0)。
    3 测量风管管壁的最大管壁变形量△L。
    4 非金属及复合材料风管应进行耐压强度下管壁变形量的试验。

 


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475