通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
A.3 测试用风管
A.3.1 每组测试用风管宜由4段长度为1.2m的风管连接组成(图A.3.1)。

A.3.2 风管组两端的风管端头应封堵并留有孔径3mm~4mm的测量管,用于安装进气管连接口及管内静压力测量孔。
A.3.3 测试风管两端封堵板的接缝处应采用密封材料封堵,避免封堵板连接处的空气泄漏影响漏风量的测试结果。
A.3.4 测试风管支架间距L应按本规程表4.2.6、表4.2.7、表4.2.20、表4.2.21-1~表4.2.21-3规定的最大间距设置支撑架距离,或按指定的支架间距进行试验。
A.3.5 测试用风管组应置于测试支架上,使风管处于安装状态,并应安装测试仪表和送风装置。
