通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
4.3 风管连接的密封
4.3.1 风管密封材料应按其输送介质及工作温度选用,并应满足系统功能的技术条件、对风管的材质无不良影响,并具有良好的气密性能。风管法兰垫料种类和特性应符合表4.3.1的规定。


4.3.2 当设计无要求时,法兰垫料的使用应符合下列规定:
1 法兰垫料厚度宜为3mm~5mm。
2 输送温度低于70℃的空气,可用橡胶板、密封胶带或其他闭孔弹性材料。
3 输送烟气或温度高于70℃的空气时,应根据介质及工作温度采用耐高温的材料或不燃等耐热、防火的材料密封。防排烟系统应采用不燃、耐高温防火材料密封。
4 输送含有腐蚀性介质的气体,应根据介质特性采用耐酸橡胶板、软聚氯乙烯板或硅胶带(圈)。
5 净化系统风管的法兰垫料应为不产尘、不易老化、具有一定强度和弹性的材料。
4.3.3 密封垫料应减少拼接,接头连接应采用阶梯形或榫形方式。密封垫料不应凸入管内或脱落。
4.3.4 薄钢板(或组合式)法兰风管的法兰角件连接处应进行密封。
4.3.5 金属风管连接的密封可采用密封胶或密封垫(图4.3.5-1、图4.3.5-2)。
4.3.6 非金属风管采用PVC或铝合金插条法兰连接,应对四角连接处或漏风缝隙处进行密封处理。玻璃纤维板风管采用板材自有的子母口榫接,缝隙处插接密封。
4.3.7 风管密封胶应设置在风管正压测。密封材料应符合通风介质以及外部环境的要求。
4.3.8 彩钢板复合材料风管利用专用法兰、插条等进行连接。主风管与支风管的连接,直接开口连接支风管可采用90°连接件或其他专用连接件(图4.3.8)。与软连接管的连接,用金属条压紧软连接管,用自攻螺钉或铆钉将其固定在风管开口四周;与
调节阀等有法兰的设备连接可采用PVC法兰(或铝合金法兰)连接;与风口连接亦可采用F形法兰软连接或硬连接。