通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
返 回
变小
变大
底 色

4.1 一般规定

4.1.1 风管系统的安装宜在施工区域建筑围护结构施工完毕、安装部位和操作场所清理后进行。净化风管系统应在安装部位的地面已完成、墙体面层工序施工完毕、室内无飞尘或有防尘措施且能够满足初级净化后进行安装,安装过程中产生的杂尘应及时清理并确保符合初级净化的要求,中断安装时应对管口进行封闭。
4.1.2 风管安装前应完成风管位置、标高、走向的测量、定位、放线及技术复核,且符合设计要求。建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外边尺寸100mm或以上。
4.1.3 搬运风管应防止碰、撬、摔造成其机械损伤,安装时不应攀登倚靠风管。
4.1.4 风管安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时,应将风管端口封闭。
4.1.5 风管接口不得安装在墙内或楼板内,风管沿墙体或楼板安装时,距墙面不宜小于200mm;距楼板宜大于150mm。
4.1.6 安装在易燃、易爆环境或输送含有易燃、易爆气体的风管系统应设置可靠的防静电接地装置;输送含有易燃、易爆气体的风管系统应在通过生活区或其他辅助生产房间外部设置接口。
4.1.7 风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设置钢制防护套管,防护套管厚度不小于1.6mm,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两面平齐、穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
4.1.8 风管安装还符合下列规定:
    1 风管内不应有其他管线穿越。
    2 不应利用避雷针或避雷网作为室外风管系统拉索的金属固定件。
    3 输送空气温度高于80℃的风管应按设计规定采取安全可靠的防护措施。
4.1.9 风管与建筑结构风道的连接接口,应顺气流方向插入,并应采取密封措施。
4.1.10 输送产生凝结水或含蒸气的潮湿空气风管,安装坡度应按设计要求,并应在管底最低处设置带封堵的泄水管口。风管底部不宜设置拼接缝,拼接缝处应做密封处理。
4.1.11 风管(不包括独立的排烟系统)与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处,应设置柔性短管,其长度为150mm~300mm或按设计规定。柔性短管不应作为找正、找平的异径连接管。风管穿越结构变形缝墙体的两侧,应设置满足系统功能长度为150mm~300mm的柔性短管,距离墙体宜为150mm~200mm。
4.1.12 风管测定孔应设置在不产生涡流区的便于测量和观察的部位;吊顶内的风管测定孔部位,应留出活动吊顶板或检查门。
4.1.13 风管安装偏差应符合下列规定:
    1 明装水平风管水平度偏差不得大于3mm/m,总偏差不得大于20mm。
    2 明装垂直风管垂直度偏差不得大于2mm/m,总偏差不得大于20mm。
    3 暗装风管位置应正确,无明显偏差。
4.1.14 风管安装使用可调隔振支吊架时,应按设计的要求调整隔振支吊架的拉伸或压缩量。
4.1.15 电加热器前后800mm及防火阀两侧2000mm范围内的风管应采用不燃材料制作。
4.1.16 非金属及复合材料风管支管的重量不得由干管承受,风管所用的金属附件和部件应做防腐处理。
4.1.17 非金属柔性风管应远离热源设备安装。
4.1.18 安装部位应无障碍物,操作场地应整洁,安全通道应完善、畅通,安装用的脚手架及安全防护应无安全隐患。
条文说明
4.1.1 对风管安装条件进行了规定,特别规定了空气净化系统的安装条件和措施。
4.1.2 对结构预留孔洞的位置、孔洞尺寸进行了规定。孔洞边长尺寸与风管外边尺寸之差不小于100mm,主要是考虑风管法兰高度及风管隔热的余量。
4.1.3 风管搬运过程中要轻拿轻放,防止机械损伤,非金属风管不应攀登、倚靠,主要从安全和成品保护角度考虑,避免施工人员安全事故和风管遭到损坏。
4.1.4 安装前要进行外观质量检查,清除内外表面粉尘及管内杂物,确保系统调试运行后空气清洁,避免对装修的污染。
4.1.5 为了保证风管法兰螺栓有一定的安装空间,规定了法兰距墙面和楼板的最小操作距离。
4.1.6、4.1.7 为现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243中强制性条文的内容,本规程引用相关要求,如果不按照规定施工会带来严重后果,因此应严格遵照执行。
4.1.8 明确规定室外立风管的拉索固定是为了保证风管稳固,其固定点应单独设立在建筑主体上,固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上,避免雷击事故隐患;风管内不得敷设各种管道、电线或电缆以确保安全。如不按规定施工可能带来严重后果,因此应严格遵照执行。
4.1.10 对输送产生凝结水或含湿空气的风管,应按设计要求的坡度安装,设置泄水管堵的目的是为了排除管内产生的凝结积水。在风管底部一般不设置纵向接缝,如有接缝应做密封处理,是为了防止凝结水渗出。
4.1.15 与电加热器、防火阀连接的风管要求采用不燃材料,是防止高温引起火灾或火灾发生时火焰越过防火阀而造成更大的损失。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475