通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
3.8 柔性风管
3.8.1 柔性风管应选用防腐、不透气、不易霉变的材料制作。用于空调系统时,应采取防止结露的措施,外隔热风管应包覆防潮层,隔热材料不得外露。
3.8.2 直径小于或等于250mm的金属圆形柔性风管,其壁厚应大于或等于0.09mm;直径为250mm~500mm的风管,其壁厚应大于或等于0.12mm;直径大于500mm的风管,其壁厚应大于或等于0.2mm。
3.8.3 风管材料、胶粘剂的燃烧性能应达到难燃B1级。胶粘剂的化学性能应与所粘结材料一致,且在—30℃~70℃环境中不开裂、不融化、不水溶,并保持良好的粘结性。
3.8.4 铝箔聚酯膜复合柔性风管的壁厚应大于或等于0.021mm,钢丝表面应有防腐涂层,且应符合现行国家标准《胎圈用钢丝》GB 14450的规定。钢丝规格应符合表3.8.4的规定。
3.8.5 柔性风管应具有能使自身保持基本定型状态的支撑结构,不应塌陷与扭曲、影响有效截面积。
条文说明
3.8.2、3.8.3 目前金属圆形柔性风管多数以成品供应。为保证成品质量,本条文对金属圆形柔性风管的板材厚度、燃烧性能等提出了规定,特别提出胶粘剂的不水溶性,以防止柔性风管在潮湿环境下开裂。
3.8.4 铝箔聚酯膜复合柔性风管所用钢丝的防腐一般采用镀铜,裸钢丝一般有油膜保护层,进行除油防腐处理后,才能保证钢丝与复合膜粘合,并保持一定的回弹性。
3.8.4 铝箔聚酯膜复合柔性风管所用钢丝的防腐一般采用镀铜,裸钢丝一般有油膜保护层,进行除油防腐处理后,才能保证钢丝与复合膜粘合,并保持一定的回弹性。
目录
上节
下节
条文说明