通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
3.4 铝板风管
3.4.1 铝板风管板材厚度应符合表3.4.1的规定。

3.4.2 当铝板厚度小于或等于1.5mm时,板材的平接和角接可采用咬口连接,但不得采用按扣式咬口。板厚大于1.5mm时,可采用折边铆接或缀缝焊接。严密性要求较高时应采用氩弧焊焊接。
3.4.3 铝板焊接的焊材应与母材相匹配。焊前应清除焊口处的氧化膜并脱脂;焊缝不得有未熔合、烧穿等缺陷,焊缝表面应清除飞溅、焊渣、焊药等。
3.4.4 矩形铝板风管的法兰材料规格及要求应符合本规程表3.2.2的规定。铝板圆形风管法兰材料规格及要求应符合本规程表3.2.6-4的规定。铝板风管与法兰的连接采用铆接时,应采用铝铆钉。风管法兰材质为碳素钢时,其表面应按设计要求做防腐处理。
3.4.5 矩形铝板角钢法兰风管的连接形式及间距可符合本规程表3.1.5-1、表3.2.7-1的规定,加固间距可符合本规程表3.2.7-4的规定。
3.4.6 矩形铝板风管不宜采用C、S形平插条连接形式。