【已作废】火力发电厂与变电站设计防火规范 GB50229-2006
返 回
变小
变大
底 色

10.5 燃气轮机的防火要求

10.5.1 燃气轮机采用的燃料为天然气或其他类型气体燃料时,外壳应装设可燃气体探测器。
10.5.2 当发生熄火时,燃机入口燃料快速关断阀宜在1s内关闭。

条文说明
10.5.1 新增条文。
    本条根据美国国家防火协会标准850《电厂及高压直流变流站消防推荐标准》(2000版)的6.5.2.1节要求制定。安装火焰探测器,旨在探测火焰熄灭或启动时点火失败,如果火焰熄灭,需要迅速切断燃料,以防止气体的快速聚集。
10.5.2 新增条文。
    本条根据美国国家标准850《电厂及高压直流交流站消防推荐标准》的6.5.2.1节要求制定。该标准指出,当燃料未能在3s内被隔离时,系统中曾发生过火灾及爆炸。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475