火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2019
返 回
变小
变大
底 色

8.6 其他建筑通风

8.6.1 氢冷式发电机组的汽机房应设置排氢装置;当排氢装置为电动或有电动执行器时,应具有防爆和直联措施。
8.6.2 氨间、制氯电解间、制氢间的电解间及贮氢罐间应设置排风装置。当采用机械排风时,通风设备应采用防爆型,风机应与电机直接连接。
8.6.3 柴油发电机房通风系统的通风机及电机应为防爆型,并应直接连接。
8.6.4 设有柴油发动机消防泵组的消防水泵房应设置机械通风系统。通风系统的通风机和电机应为防爆型,并应直接连接。
8.6.5 配置气体灭火系统的钢瓶间应有良好的通风设施,当不具备自然通风条件时,应设置机械通风装置。
条文说明
8.6.1氢冷式发电机组的汽机房,发电机组上方应设置排氢装置,以免泄漏的氢气聚集在汽机房屋顶,北京某热电厂的爆炸事故就与厂房未设排氢装置有关,因此制订本条文。当排氢装置用通风装置替代,比如双坡屋面的汽机房设计了屋顶自然通风器时,就不再设计专门的排氢装置,而屋顶通风器常常采用电动驱动装置。如果氢冷发电机出现大量泄漏或汽机房屋面下积聚一定浓度的氢气时,遇火花便可能发生爆炸,所以要求电动装置采用直联方式和防爆措施。
8.6.4消防水泵房内设置柴油发动机消防泵组时,通常配备有柴油油箱,在日常维护及运行过程中将有少量油气及废气渗入室内,消防水泵房又是水消防系统的关键,为保证能及时排除室内有害气体,应设置机械通风系统,通风机及电机应为防爆型,并应直接连接。
8.6.5为了预防储存气体灭火系统的钢瓶泄漏,规定钢瓶间应有良好的通风设施,当不具备自然通风条件时,应设置机械通风装置。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475