火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.11 灭火器

7.11.1 建(构)筑物及设备应按表7.11.1确定火灾类别及危险等级并配置灭火器。
建(构)筑物及设备火灾类别及危险等级
建(构)筑物及设备火灾类别及危险等级
建(构)筑物及设备火灾类别及危险等级
  注:1 柴油发电机房如采用了闪点低于60℃的柴油,则应按严重危险级考虑;
      2 严重危险级的场所,应设推车式灭火器。
7.11.2 点火油罐区防火堤内面积每400㎡应配置1具8kg手提式干粉灭火器,当计算数量超过6具时,可采用6具。
7.11.3 露天设置的灭火器应设置遮阳棚。
7.11.4 灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。
条文说明
7.11.1本条对建筑物及一些关键场所配置灭火器做出了规定。本条结合火电厂的建筑物的特点,规定了需要配置灭火器的场所,火灾类别,危险程度。
    现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140对于使用灭火器的场所,划分为6类,火灾危险程度划分为三种,分别为严重、中、轻。
    根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140,工业建筑灭火器配置的场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量,火灾蔓延速度以及扑救难易程度,划分为三类,即严重危险级,中危险级,轻危险级。就火电厂总体而言,根据上述原则,将大部分建筑及设备归为中危险级,是适宜的。参照该规范的火灾种类的定义,结合国内电厂消防设计实际,火电厂的大多数场所,定为中危险级。但是,由于火电厂各建筑设备种类繁多,仍有一些场所,不能简单地定为中危险级。
    各类控制室是生产指挥的中心,地位重要,一旦发生火灾将严重影响电厂的生产运行,将其定为严重危险级,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。此外,现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140中明确定为严重危险级的还有供氢站。考虑到主厂房内的一些贮存油的装置,一旦发生火灾后果的严重性,将其定为严重危险级。磨煤机为煤粉碾磨设备,列为严重危险级。消防水泵房内的柴油发动机消防泵组,配备有柴油油箱,又是水消防系统的关键,所以应予重视,故将其定为中危险级。
7.11.2本条基于现行国家标准《石油库设计规范》GB50074中的有关规定制定。
7.11.3鉴于灭火器有环境温度的限制条件,考虑地域差异,南方地区室外气温可能很高,户外变压器、油区等处的灭火器将考虑设置遮阳设施,保证灭火剂有效使用。
7.11.4关于灭火器配置的原则要求。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475