火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2019
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1 主厂房 main powerhouse
    燃煤电厂 的主厂房系由汽机房 、集中控制楼(机炉控制室) 、除氧间、煤仓间、锅炉房等组成的厂房 。
    燃机电厂的主厂房系由燃气轮机房、汽机房、集中控制室及余热锅炉等组成的厂房 。
2.0.2 集中控制楼 central control building
    火力发电厂中对两台及以上的机组及辅助系统进行集中控制的厂房 。 包括集中控制室 、电子设备间 、电缆夹层、蓄电池室、交接班室及辅助用房等 。
2.0.3 主控制楼 electrical control building
    火力发电厂中在非单元制控制方式下对主要电气系统进行集中控制的建筑,变电站中对主要电气系统、设备进行集中控制的建筑。一般由主控制室 、电子设备间、电缆夹层、蓄电池室 、交接班室
及辅助用房筹组成 。
2.0.4 网络控制楼 network control building
    火力发电厂中对升压站的电力网络系统或设备单独进行控制的建筑。一般由电子设备间、蓄电池室及辅助用房等组成,通常为无人值守的建筑 。
2.0.5 网络继电器室 switchgear control building
    火力发电厂中对主开关站、辅助开关站的主要电气设备进行控制的建筑 。
2.0.6 配电装置楼 power distribution building
    火力发电厂中接受 、分配和控制电能的建筑 。一般由屋内配电装置室 、高低压配电间等组成 。
2.0.7特种材料库 special warehouse
    存放润滑油和氢、氧、乙炔等气瓶的库房。
2.0.8一般材料库 general warehouse
    存放精密仪器、钢材、一般器材的库房,包括一般器材库、精密器材库、钢材库及辅助用房等。
2.0.9室内贮煤场 indoor coal yard
    屋顶和外围护结构全部封闭的贮煤建筑,包括圆形煤场、条形煤场。
2.0.10液氨区 liquid ammonia area
    采用液氨作为脱硝还原剂时,液氨卸料、储存及制备氨气的区域,包括配电间、卸氨压缩机、液氨储罐、液氨蒸发器、氨气缓冲罐、氨气稀释罐、废水池及废水输送泵、管路及阀门等。
2.0.11阀厅 valve hall
    设置换流阀的建筑物,通常一个阀厅布置一个极的换流阀和相关设备。
 
条文说明
2.0.1~2.0.4 这几条系原规范第2.0.1条~第2.0.4条的修改。
2.0.5 新增条文。
2.0.6 新增条文。
2.0.7、2.0.8 这两条是原条文的修改。
2.0.9~2.0.11 这三条系新增条文。