机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
13.2 屏蔽效能
13.2.1 屏蔽室的屏蔽效能应按下式计算:


式中:SE——屏蔽效能(dB);
E1——无屏蔽室时的电场强度(Hz)
E2——屏蔽室内的电场强度(Hz)
13.2.2 电磁屏蔽室设计应取得下列资料:
1 屏蔽室内外的允许干扰场强值及其变化情况;
2 在所需屏蔽的频率范围内,各频段的干扰场强值;
3 电磁屏蔽室所需要屏蔽的频率范围;
4 空气调节、通风、防腐蚀等要求。
13.2.3 室外的电磁干扰场强值宜根据实测资料确定。
13.2.4 屏蔽室的空间应符合下列规定:
1 被屏蔽的设备离屏蔽室内壁净距宜为2m~3m;
2 屏蔽室内应减少尖端突出物;
3 屏蔽室的空间应防止谐振频率。
13.2.1 屏蔽效能公式见现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB/T 12190—2006附录B(资料性附录)数学公式(B.3)。
13.2.2 取得这些资料的目的是使设计的电磁屏蔽室,在电和磁的条件下,既不干扰其他线路和设备,又不受其他线路和设备的干扰,使设计的电磁屏蔽室能正确符合安全可靠的使用范围要求。
13.2.3 室外的无线电干扰场强值杂乱无章,影响因素很多,不但有人为干扰源,而且还有许多自然干扰源,只有通过正确实测才能确定建设场地的无线电干扰场强值,因这对电磁屏蔽室的设计影响较大。
随着科学技术的进步,目前许多设备、仪器都自带有屏蔽罩,不需另行设计屏蔽室,因此,在设计时要了解使用及防护要求。
13.2.4 由于屏蔽体的电磁感应造成一部分能量被屏蔽体反射,致使电阻和电容量增加,电磁感应减少,从而使高频能量损耗过大,因此,要求屏蔽体与被屏蔽的设备之间保持一定距离。
当屏蔽室内有工业干扰源且其振荡频率与屏蔽间某一固有频率一致时,则将在整个屏蔽间内发生电磁场的谐振,会使整个屏蔽室的屏蔽效能大幅度下降,甚至不能使用,尤其是网式屏蔽室更应注意避开谐振频率。
