机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
返 回
变小
变大
底 色

9.2 内墙装饰

9.2.1 装饰材料和辅料宜采用防腐、防虫、环保、不燃或难燃材料。
9.2.2 不同材料交界处应在找平层中附加一层耐碱涂塑玻璃纤维网格布搭接,宽度宜为200mm~300mm。
9.2.3 厂房和站房内墙宜粉刷,亦可采用原浆勾缝喷白。
9.2.4 厂房生活间、计量室及实验室等内墙应粉刷,并应根据需要做喷涂,油漆或贴面砖等面层,面层应具有良好的附着力、抗菌、防霉、光滑、耐玷污和耐久性。
9.2.5 有防爆要求的厂房及站房内墙应粉刷。室内阴阳角应做成圆角。
9.2.6 潮湿房间内墙面应用水泥砂浆粉刷或贴瓷砖。公共浴室,卫浴间、厨房等高湿度房间及小便槽处、淋浴间等直接被淋水的墙,应做墙身防水隔离层后再做面饰。
9.2.7 经常结露的内墙,应采取保温隔汽措施。
9.2.8 室内墙面、柱面和门洞口为非水泥砂浆粉刷的阳角,在距楼、地面2m高的范围内应做1:2水泥砂浆、角钢或木制护角,每侧宽度不应小于50mm。
9.2.9 有侵蚀性作业的房间内墙及顶棚应粉刷,并应做防腐处理。
条文说明
9.2.1 装饰材料若采用易燃材料,一旦发生火灾,火势容易蔓延,扩大火灾损失,故装饰材料宜采用不燃及难燃材料。据有关统计资料,火灾中伤亡人员大多是由火灾燃烧产生的有毒气体窒息所致,所以装饰材料不应采用燃烧时产生有毒气体的材料。
9.2.2 不同材料交界处的抹灰层容易产生开裂,为了防止墙面抹灰层的开裂,不同材料交界处应附加一定宽度的耐碱涂塑玻璃纤维网格布。采用耐碱涂塑玻璃纤维网格布,是为了避免水泥砂浆中的碱性化学物质腐蚀玻璃纤维网格布,降低玻璃纤维网格布的寿命。
9.2.4 条文所述用房因常年有人工作,为了满足其使用功能及环境卫生要求,其内墙表面应做饰面。
9.2.5 有防爆要求的厂房及站房内墙粉刷,阴阳角做成圆角,是为了减少蜘蛛结网可能产生的沉积性污染,防止易燃易爆气体或粉尘聚积,降低爆炸的危险性。
9.2.6 为了防止潮湿房间、高湿度房间及直接受水冲淋部位墙面不积水、渗漏及防止空气中水蒸气渗入墙体,影响本房间和相邻房间的使用而采取的措施。
9.2.7 潮湿房间内墙面易经常结露,对墙体及饰面材料起溶蚀作用,使墙体上的预埋件或结构内配筋锈蚀,使锈水流淌污染墙面,即不美观又造成安全隐患。因此,采取保温隔汽措施和外墙内表面做防水砂浆或其他防水材料饰面,使墙体具有足够的热阻和抗渗性能,以减少或避免此类现象的产生。
9.2.8 由于非水泥砂浆粉刷的阳角容易碰破,影响美观和结构寿命,所以条文规定人体及货物易于接触的距楼、地面2m高的范围内应做护角。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475