机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.4 起重机梁走道板

8.4.1 露天跨的桥式起重机两侧,均应在起重机梁面外侧设置走道板,不靠墙一侧应设置栏杆。
8.4.2 设有一台工作制等级为A6以上的桥式起重机,以及工作制等级为A5以下有操纵室的起重机轨顶标高大于或等于8m时,宜在起重机操纵室一侧的起重机梁面设置走道板,另一侧设置12m长的走道板宜用作检修平台。
8.4.3 同一跨内设有多台工作制等级为A6以上的桥式起重机时,起重机两侧梁面均应设置走道板。
8.4.4 工作制等级为A5以下的起重机,轨顶标高小于8m时,可不设走道板,但每台起重机两侧宜各设12m长的走道板用作检修平台,并应设在上起重机钢梯位置的梁面上。
8.4.5 当起重机梁面靠墙一侧净空宽度小于500mm时,可不设走道板。 
8.4.6 不设走道板的起重机梁面上方,均应设钢管扶手或钢索扶手,扶手高度距轨顶宜为0.9m。
8.4.7 地面操纵的起重机,可不设走道板,但应设置检修平台,并应在厂房端头设置可上起重机梁面的垂直检修钢梯。 
8.4.8 走道板及检修平台应采用钢筋混凝土板或网纹钢板,不应采用漏空钢板、钢筋条板。抗震设防地区,采用钢筋混凝土小板时,应采取与走道梁固定的措施。
8.4.9 走道板宽度,不应小于500mm。 
8.4.10 厂房两端山墙处可不设走道板,但一些大型厂房山墙有抗风桁架可利用时,亦可铺设走道板,且应使两侧纵向走道板在山墙处连通。
条文说明
8.4.1~8.4.4 起重机梁面设置走道板是为解决起重机运行过程中遇有停电或发生故障时,为起重机操作人员从梁面行走的安全。同一跨内设有多台工作制等级为A6以上的桥式起重机时,起重机两侧梁面均应设置走道板;当使用单位备有移动式检修设备时,可不受此限制。检修平台是供起重机检修时便于检修人员存放零件、工具之用,若起重机本身带有检修附件时,亦可不设。
    起重机工作制等级共分为A1~A8级,A8为特级,A7、A6为重级,A5、A4为中级,A1、A2、A3为轻级。
8.4.5~8.4.10 从对起重机检修方便和工作人员的人身安全考虑,对起重机走道板及宽度和检修平台等的设置和要求作出了明确规定。其中第8.4.8条为强制性条文,必须严格执行。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475