机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
8.2 钢梯
8.2.1 丁、戊类厂房的第二安全出口疏散楼梯及附属建筑的室外疏散楼梯,可采用钢梯。
8.2.2 多跨或有天窗的厂房及檐口高度大于或等于6m的厂房,应设上屋面检修钢梯,每部检修钢梯的服务半径不应大于100m。檐口高度超过8.4m时,垂直检修钢梯应设梯间平台;超过14.4m时,宜采用斜钢梯并设中间平台。当室内设有通达屋顶的检修人孔时,室外可不设检修钢梯。
8.2.3 高低跨屋面高差大于2m时,应设垂直检修钢梯,钢梯下端距低屋面的高度宜为0.6m。天窗端壁应设垂直检修钢梯,当天窗长度小于60m时可设一处。
8.2.4 不经常上人的平台高度小于4.5m时,可采用垂直钢梯;高度大于或等于4.5m且经常上人的平台,应采用斜钢梯;钢梯高度大于5m时,宜设中间平台。
8.2.5 经常上人屋面的钢梯,宜采用斜钢梯,梯段的净宽度不应小于0.7m。
8.2.6 钢梯平台下过道的净空高度不应小于2m。
8.2.7 上起重机的钢梯及平台不宜设于厂房尽端柱间。平台及踏步板宜采用网纹钢板,不应采用钢筋条作踏步板。
8.2.8 有驾驶室的起重机,应设置上驾驶室的钢梯。上起重机的钢梯平台面距起重机梁底及管道等其他构件底净空,不应小于1.8m。钢梯应设于平行于起重机行走方向的柱间。
8.2.9 外廊、上人屋面及作业平台的金属栏杆高度宜为1.05m~1.20m,杆件连接应牢固,其下部100mm~150mm处不应留空,端部应采取加强措施。栏杆顶部应承受1.0kN/m的水平荷载。
8.2.10 多层建筑当无楼梯到达屋面时,应设上屋面的人孔或室外检修钢梯。
条文说明
8.2.1 由于丁、戊类厂房火灾危险性较小,室外疏散钢梯可为第二安全出口。
8.2.2 多跨及有天窗的工业厂房上屋面次数较多,故规定檐口高度大于或等于6m应设检修钢梯。为使用方便,规定每部检修钢梯的服务半径不应大于100m。
为了检修人员安全及我国目前机械工业厂房大量工程实例,规定檐口高度大于8.4m时,垂直检修钢梯应设梯间平台;檐口高度大于14.4m时宜采用斜钢梯并设中间平台。
8.2.3~8.2.6 为检修人员安全及使用方便而规定。
8.2.7 上起重机的钢梯及平台不宜设于厂房尽端柱间,如需设置,则需考虑钢梯及平台与车档间的距离,使之能上起重机驾驶室。平台及踏步板采用钢筋条板时,使用者易产生眼花及物件掉落而导致危险,故不应采用。
8.2.8 为保证上起重机人员在平台上行走不碰头,平台面距起重机梁底及管道等其他构件底净空不应小于1.8m。
8.2.9 外廊、上人屋面及作业平台的金属栏杆高度一般采用1.05m~1.20m,平台栏杆及疏散通道等场所的栏杆,为保证安全,连接应牢固。为防止物件下落造成危险,栏杆下部100mm~150mm处不应留空,端部应采取加强措施。