机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
7.2 侧窗
7.2.1 厂房侧窗,宜采用铝合金窗、塑钢窗或新型钢窗。
7.2.2 需要开启的厂房高侧窗,应有方便开启的设施。
7.2.3 厂房及附属建筑的侧窗玻璃,应根据相对湿度及冬季室内外采暖计算温度差,按表7.2.3的规定确定。
表7.2.3 侧窗玻璃
注:当散热量大于23W/㎡时,侧窗玻璃采用单层玻璃。
7.2.4 当侧窗开启扇下沿高度小于1.5m时,宜采用平开窗、推拉窗;当侧窗开启扇下沿高度大于1.5m时,宜采用悬窗。铸、锻等热车间在热源处可采用立转窗。
7.2.5 厕所、浴室等需隐蔽房间的窗玻璃以及要求防晒房间的向阳窗玻璃,宜采用磨砂玻璃。
7.2.6 平开窗的开启扇,宽度不宜大于0.6m,高度不宜大于1.5m。推拉窗的开启扇,宽度不宜大于0.9m,高度不宜大于1.5m。
条文说明
7.2.1 厂房侧窗一般面积较大,从美观和适用考虑,宜选用铝合金窗、塑钢窗或新型钢窗。
7.2.2 需开启的通风高侧窗在无开窗设施情况下,开启较困难,宜选用电动或手动开启装置。较小型车间的高侧窗也可采用绳索拉簧插销开启,以节省投资。
7.2.3 侧窗玻璃选用及开窗面积对围护结构的综合传热系数影响很大,为了限制和降低采暖建筑物的能耗,除了提高围护结构外墙和屋顶的保温性能外,还应重视侧窗的保温隔热性能,尽量加大热阻、减少面积、提高气密程度等。从节能角度考虑,采暖建筑采用中空玻璃窗是合理的。
7.2.4~7.2.6 从使用合理、方便、安全考虑作此规定。
