机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
返 回
变小
变大
底 色

5 墙体

5.0.1 砌筑墙体材料的选用,应符合下列规定:
    1 非承重内隔墙的墙体材料宜采用强度等级大于或等于MU5.0的砖或砌块,且应采用强度等级大于或等于M5.0的混合砂浆砌筑;
    2 防潮层以下的墙基应采用实心砖或砌块砌筑,不得采用空心砖、硅酸盐砖及加气混凝土砌块砌筑。当采用混凝土小型空心砌块时,应采用强度等级不低于Cb20的灌孔混凝土灌实其孔洞。砖、砌块的强度等级应大于或等于MU10.0,石材砌块应大于或等于MU20.0。用于严寒地区及潮湿土壤中时,其强度等级应提高1级。防潮层以下的砌体均应采用强度等级大于或等于M7.5水泥砂浆砌筑;
    3 框架结构楼层的填充墙宜采用轻质砖或砌块,且应与框架梁、柱有拉结措施,并应采用与其匹配的砌筑砂浆砌筑;
    4 轻质砖和砌块墙体材料,应满足防火、防潮等要求;
    5 潮湿房间、经常处于干湿交替房间的墙体,不应采用吸湿性较大的砖或砌块;
    6 墙体表面经常处于80℃以上的高温房间及受化学浸蚀环境的墙体,不得采用加气混凝土砌块。
5.0.2 砌筑墙体的构造,应符合下列规定:
    1 厚度小于或等于120mm的砌筑墙体,长度超过3.6m时,应设构造柱;高度超过2.1m时,应设通长钢筋混凝土圈梁,并应与钢筋混凝土柱连接。墙厚小于或等于120mm的砌筑墙体上的门窗立樘,应采取加固措施;
    2 砌筑墙体预留直槎时,应加设拉结筋,拉结筋每120mm厚砖不得少于1根,直径不得小于6mm,其间距沿墙高不应大于0.5m,埋入长度从墙留槎处起,每边不应小于500mm,末端应有90°弯钩;
    3 抗震设防地区填充墙,应沿框架柱全高每隔0.5m设2ф6拉筋。设防烈度为6、7度时,拉筋伸入墙内的长度不应小于墙长的1/5,且不应小于700mm;设防烈度为8、9度时,拉筋伸入墙内的长度宜沿墙全长贯通。填充墙长度大于5m时,其墙顶应与楼板或梁拉结。厂房山墙处屋面板,应与女儿墙下的卧梁拉结;
    4 抗震设防地区的纵、横墙体交接处,应同时咬槎砌筑。设防烈度为7度,且长度大于7.2m的大房间及设防烈度为8、9度时,外墙转角及内外墙交接处,应沿墙高每0.5m配置2ф6拉结钢筋,每边伸入墙内不应小于1m,末端应有90°弯钩;
    5 砌筑墙上的孔洞宜预留,不应随意打凿。孔洞周边应做好密封处理;在靠近门、窗洞口处设置配电箱或消火栓箱时,其洞口间的端墙净宽不得小于360mm。
5.0.3 砌筑墙体的墙身防潮层的设计,应符合下列规定:
    1 设于地面以下0.06m处,宜采用厚20mm的1:2.5水泥砂浆,并应内加为水泥重量3%~5%的防水剂;
    2 当室内墙体两侧的地坪有高差时,应在各地坪面以下0.06m处做防潮层,并在高差范围靠土一侧的墙面亦应做防潮层。贴外墙设有花池时,应在此段外墙面靠土一侧做防潮层。
5.0.4 当设有钢筋混凝土基础梁或墙基为混凝土砌块或石块砌筑时,其顶面位于室内混凝土地面垫层范围内时,其墙身可不做防潮层。
5.0.5 有防冻胀要求的基础梁下,应做防冻胀处理。
5.0.6 吸湿性较大的砖、砌块隔墙的底部,应做高出地面100mm、宽同墙厚的混凝土条带,其强度等级不低于C15。
5.0.7 砖、砌块墙体应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定设置防震缝、沉降缝或伸缩缝,并应根据缝的性质及环境要求进行盖封处理。
5.0.8 砖、砌块砌筑的女儿墙厚度不宜小于200mm。现浇钢筋混凝土屋面时,女儿墙底部宜高出层面300mm,并应与层面同时浇筑。女儿墙高度应根据使用及抗震设防要求确定;当抗震设防地区的女儿墙高度超过0.5m时,应采取抗震构造措施。非抗震设防地区的女儿墙高度可为0.9m,并应按结构要求设置构造柱及现浇钢筋混凝土压顶板,且宜每隔30m留板缝,缝宽宜为20mm,板缝内应用防水密封材料嵌填。
5.0.9 单层厂房外墙低侧窗窗台高度宜为0.8m~1.2m,但热加工车间的低侧窗窗台高度可适当降低。多层厂房楼层窗台高度小于0.8m时,应设护栏。
5.0.10 门、窗及预留洞口应采用钢筋混凝土过梁,非抗震设防地区的洞口宽度小于1m时,可采用钢筋砖过梁。
5.0.11 轻型板材墙体的设计,应符合下列规定:
    1 外墙窗洞四周应做防水处理;
    2 屋面宜采用外天沟排水;
    3 框架结构填充隔墙,宜采用轻质预制墙板,其墙板应与所在板、梁、柱有可靠的连接,交接处应采取防开裂措施;
    4 有热工要求的厂房外墙板应经热工计算确定,外墙节点做法应采取防止热桥产生的构造措施; 
    5 夏热冬冷及夏热冬暖地区无热工要求的厂房外墙采用金属压型板时,宜采用夹芯墙板,其热惰性值不宜小于0.8。
5.0.12 厂房外墙采用金属压型墙板时,其勒脚部位宜采用吸水性小的砖、砌块砌筑,并应设置钢筋混凝土构造柱、伸缩缝和现浇钢筋混凝土压顶板。 
5.0.13 金属压型板墙体上开洞时,洞四周应采取加固措施,并应做防水构造处理。 
5.0.14 金属复合板墙体应采取扣合安装,板与板侧面连接应采取封边组合,板与板上下搭接部位应有气密压条密封。
条文说明
5.0.1 砌筑墙体材料中的块材强度等级要求系砌筑墙体强度的基本要求,其砌筑砂浆除防潮层以下或有其他特殊要求外,应采用混合砂浆。混合砂浆和易性较好,便于人工砌筑。按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003有关条文的规定,当采用水泥砂浆砌筑时,砌体的抗压强度及弯曲、抗拉、抗剪强度应分别乘以0.90及0.80的调整系数。对蒸压灰砂砖、混凝土砌块和其他非烧结砖砌筑材料仍采用传统的粘土砖混合砂浆已不合适,宜采用适合各种材料自身特性与其配套的砌筑砂浆砌筑。
    粘结性好的砂浆,不但能提高块材与砂浆之间的粘结强度,改善砌体的力学特性,而且还能减少墙体的裂缝。
    框架结构填充墙体材料,为减轻重量宜采用轻质砖或砌块,为了安全且应与框架梁、柱有拉结措施,并采用与其匹配的砌筑砂浆砌筑。
    由于加气混凝土等吸湿性较大的砖、砌块受潮后或在高温下,其强度等级会降低或损坏,影响墙体安全,所以墙体表面经常处于80℃以上的高温房间及受化学浸蚀环境的墙体不得采用加气混凝土砌块。
    本规范所指“砖”,包括以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料的烧结多孔砖、烧结普通砖及蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖及硅酸盐砖等。为节约良田,原建设部明文规定,墙体材料不得采用烧结粘土砖。
5.0.2 为了增加墙体的稳定性,提高抗震性能,砌筑墙体构造措施除应与结构专业密切配合设置外,墙体内必须采取相应的构造措施。
5.0.3 防潮层的设置主要为防止地面以下潮气由于毛细管作用,使潮气上升,影响墙体寿命,尤其墙体两侧不同标高的地坪及贴外墙设花池的墙面防潮层不应漏设。
5.0.4~5.0.10 各条均应与结构专业密切配合确定,其中第5.0.8条,砖、砌块砌筑的女儿墙现浇钢筋混凝土压顶板在长度方向每隔30m留板缝,是防止因温度变化引起板的伸缩,致使现浇钢筋混凝土压顶板与女儿墙间拉裂造成渗水。第5.0.9条热加工车间为争取进风面积,窗台标高可适当降低,夏热冬暖地区可降到0.6m。楼层的窗台高度小于0.8m时应设护栏,是安全要求。
5.0.11 轻型板材包括金属压型板及轻质多孔板等。由于其材质轻、外形尺寸较大,采用时应利用其特点以减少板材型号。填充墙及非承重的墙体为减轻荷重,使建筑空间灵活性更大,应采用行之有效的轻质墙体材料。设计时应遵守与该轻质墙体材料有关的设计规范规定。
    夏热冬冷及夏热冬暖地区无热工要求的厂房外墙采用金属压型板时,尚有隔热、隔音要求,宜采用夹芯墙板,并满足热惰性值要求。
5.0.12 为解决金属压型板受撞击易变形损坏问题,金属压型墙板的低侧窗窗台以下(勒脚)部位,宜采用吸湿性小的砖、砌块砌筑,并按结构专业要求采取拉结措施。
5.0.13 由于金属压型板面板较薄,承载能力差,洞四周泛水难以处理,所以当必须在墙体上开洞时,洞四周应采取加固措施,并做好防水构造处理。
5.0.14 为确保墙体整体密封而采取的措施。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475