8.4 隔墙与整体收纳
8.4.1 内隔墙的设计应与建筑内部空间设计紧密结合,并宜与室内电气管线等进行协调。
8.4.2 内隔墙的尺寸应符合下列规定:
1 宽度尺寸宜为基本模数的整数倍数,优先尺寸宜为600mm。
2 厚度尺寸宜为分模数M/10的整数倍数,分户内隔墙的优先尺寸宜为200mm,分室内隔墙的优先尺寸宜为100mm。
8.4.3 整体收纳的外部尺寸应结合住宅使用要求合理设计,并应符合下列规定:
1 容纳整体收纳的墙体空间,宜在设计阶段予以定位。
2 收纳空间长度及宽度净尺寸宜为分模数M/2的整数倍数。
3 收纳单元柜体深度优先尺寸宜为350mm、400mm、450mm、600mm、900mm。
条文说明
8.4.3 整体收纳应采用工厂预制单元柜现场组装拼合方式,避免木工现场作业和大量“非标尺寸定制”。通过模数化设计、工厂批量化生产、装配化安装,减少现场垃圾,同时缩短工期、降低造价、提高质量。
宽、深、高三个方向符合模数数列的标准收纳单元柜,可根据空间及功能的不同,通过灵活的组合做到符合人体工程学、满足不同使用功能,实现标准化基础上的多样化。同时,选用不同的色彩、材质、功能五金,极大丰富其功能细节及观感,满足居住者的个性化需求。表5为依据工程经验总结的常用收纳部品尺寸: