电子工业洁净厂房设计规范 GB50472-2008

D.2 洁净室(区)性能测试要求
D.2.1 确认洁净室(区)符合本规范要求,应进行下列基本测试:
1 空气洁净度等级测定;
2 静压差;
3 风速或风量。
D.2.2 空气洁净度等级、静压差、风速或风量的认证测试的最长时间间隔应符合表D.2.2—1和表D.2.2—2的规定。


注 1 若洁净室(区)运行中已对粒子浓度、风速、静压差进行连续监测,且其测试值均符合本规范要求时,认证的测试时间间隔可延长。具体间隔时间,可与认证单位洽商。
2 空气洁净度等级认证,可在静态或动态检测,洽商确定,
3 风量测定,应采用风速计在风口或风管测定。
D.2.3 电子工业洁净室(区)的认证测试,除空气洁净度等级、静压差、风速或风量测试外,还应根据需要进行表D.2.3规定的洽商选择测试项目。

目录
上节
下节
- 上一节:D.1 通则
- 下一节:D.3 洁净室测试方法