地铁限界标准 CJJ/T96-2018
7.2 B2型车车辆限界、设备限界
7.2.1 B2型车车辆限界及直线地段设备限界(图7.2.1-1、图7.2.1-2)的坐标值应符合表7.2.1-1、表7.2.1-2的规定。

注:0′K、1′K为空调部分车辆限界,F′1gz~F′4gz为停站进出站附加车辆限界,F′1yz~F′4yz为越行附加车辆限界,F′1slm~F′5slm为塞拉门停站开门附加车辆限界,0′s~3′s、0′b~3′b、0′a~3′a为受电弓车辆限界。


图7.2.1-1 B2型车区间车辆限界和区间直线地段设备限界
1-计算车辆轮廓线;2-区间车辆限界;3-直线设备限界;
4-车下吊挂物车辆限界;5-受电弓车辆限界;6-受电弓设备限界

图7.2.1-2 B2型车计算站台长度范围内附加车辆限界、直线站台及屏蔽门限界、检修库高低平台限界
1-计算车辆轮廓线;2-区间车辆限界;3-直线设备限界;4-检修库高平台限界;
5-塞拉门车停站开门附加车辆限界;6-塞拉门车屏蔽门限界;7-塞拉门车开门计算车辆轮廓线;
8-塞拉门车站台和检修库低平台限界;9-非塞拉门车屏蔽门限界;10-停站进出站附加车辆限界;
11-非塞拉门车站台和检修库低平台限界;12-越行附加车辆限界;13-越行站台及屏蔽门限界
7.2.2 B2型车曲线地段设备限界加宽量应符合下列规定:
1 除受电弓外,距轨顶平面全高范围的设备限界在曲线地段应加宽。
2 整体道床曲线加宽量应按下列公式计算: