传染病医院建筑设计规范 GB50849-2014
10.3 气体配管
10.3.1 负压吸引和手术室废气排放输送管可采用镀锌钢管或非金属管。其他气体可选用纯铜管或不锈钢管,管道、阀门和仪表安装前应进行脱脂处理。
10.3.2 医用气体在输送导管中的流速不应大于10m/s。
10.3.3 在各个病区及洁净手术部区内医用气体干管上应设置切断气源的装置。
10.3.4 含湿医用气体管道应采取防冻措施。
10.3.5 负压吸引管道以及附件不应穿越医护人员的洁净区,应坡向总管和缓冲罐,坡度不应小于3‰。
10.3.6 负压吸引系统的中间集污罐应设在医院的污染区内。
条文说明
10.3.1 此条考虑传染病医院医用气体安全使用,对医用气体管道、附件提出要求。
10.3.2 为了减少医用气体管道输送的压力损失以及管道输送的安全,限制气体最高流速。
10.3.3 在各个病区及洁净手术部的医用气体的干管上设置切断阀,方便医用气体管道的检修,并防止在检修期间管道串气和可能发生交叉传染。
10.3.4 在寒冷地区,含湿管道受冻后可能会结冰将医用气体管道胀裂或阻塞管道,应采取防冻措施。
10.3.5 负压吸引管道可能夹带传染病菌,穿越洁净区一旦泄漏会造成污染,因此不应穿越医护人员的洁净区。
10.3.6 负压吸引管道主要收集病人的废气、废液,传染病医院真空吸引带有传染病毒,一旦发生泄漏会对环境造成污染。负压吸引系统的中间集污罐是病菌浓度较大的设备,应设在污染区,避免污染医院洁净区。
目录
上节
下节
条文说明