传染病医院建筑设计规范 GB50849-2014
返 回
变小
变大
底 色

9.10 病房视频监视及探视系统

9.10.1 在负压隔离病房应建立病人的探视系统,并可兼顾护士站的远程视频监控功能。
9.10.2 探视系统宜采用语音及视频双向通信的方式。
9.10.3 探视系统病人一侧的终端设备应易于操作和进行消毒处理。
条文说明
9.10.1 本条规定主要考虑到病人的探视系统和护士站监控系统的统一设置,既方便护士管理又可实现家属的探访,同时可对探访人员进行管理,通过护士站的许可,才能进行探访。
9.10.2 探视系统应确保语音与视频的双向传输,方便使用。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475