传染病医院建筑设计规范 GB50849-2014
7.2 非呼吸道传染病区
7.2.1 非呼吸道传染病的门诊、医技用房及病房最小换气次数(新风量),应为3次/h。
7.2.2 污染区房间应保持负压,每房间排风量应大于送风量150m³/h。
条文说明
7.2.1 对于非呼吸道传染病,主要考虑人员舒适和气味控制的新风量,建议最小换气次数3次/h。在冬季较温暖、夏季凉爽地区,换气次数可增加。
7.2.2 非呼吸道传染病区也需要通过风量差来控制污染区气味等。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 呼吸道传染病区