民用爆炸物品工程设计安全标准 GB50089-2018
16 科研中试线
16.0.1 科研中试线应独立设置,不应和生产线布置在同一个建筑物内。
16.0.2 科研中试线应根据科研中试的危险品危险等级及研制工序,确定科研中试线建筑物的危险等级。
16.0.3 科研中试线宜布置在独立的符合安全要求地带或危险品生产区有利于安全的边缘地带。炸药科研中试线危险性建筑物与本线建筑物的内部距离应按本标准内部距离规定执行。当炸药科研中试线布置在危险品生产区内时,其与相邻其他生产线建筑物的内部距离应按中试线危险性建筑物计算距离再增加50%和相邻建筑物计算距离取大值确定。
16.0.4 炸药科研中试线宜设置控制室,控制室应嵌入危险性建筑物防护土堤的外侧或布置在防护屏障外符合内部距离要求的位置。
条文说明
16.0.1 考虑到科研中试存在的风险不确定性,避免和减少科研试验事故对其他设施和人员的影响,故规定科研中试线应独立设置,科研中试与生产线应分线建设。
16.0.2 科研中试线应根据试验的内容确定建筑物的危险等级,并按本标准的规定,配备相应的工程防护设施。
16.0.3 本条规定了科研中试线总平面布置的要求。考虑到科研中试线的风险,提出要将其布置在独立的地带或企业危险品生产区的边缘地带,并要求加大内部距离。
16.0.4 本条规定了炸药科研中试线控制室的设置要求。从安全角度、人机隔离要求,炸药科研中试宜做到自动控制、远距离操作。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:15.3 移动式地面站
- 下一节:附录A 地形条件与内、外部距离增减值