民用爆炸物品工程设计安全标准 GB50089-2018
9.3 危险品总仓库区
9.3.1 危险品总仓库区应根据当地消防供水条件,设置室外消防给水系统。危险品仓库可不设室内消火栓。
9.3.2 室外消防给水系统的设置应符合下列规定:
1 危险品存药量大于100t的总仓库区,宜设室外消火栓给水系统;危险品存药量小于或等于100t的总仓库区,可采用消防水池和手抬机动消防泵的给水形式;
2 室外消防给水管网宜为环状管网;
3 供消防车使用的消防水池,其保护半径不应大于150m。
9.3.3 危险品存药量大于100t的总仓库区,消防用水量应按20L/s计算。危险品存药量小于或等于100t的总仓库区,消防用水量可按15L/s计算。
9.3.4 固定式消防泵、手抬机动消防泵应设备用泵。柴油机消防泵可作为固定式消防泵的备用泵。手抬机动消防泵应配备水枪、水带。
9.3.5 危险品总仓库区应根据环境情况配备风力灭火机、消防水桶等移动式灭火器材。
条文说明
9.3.1 总仓库区水源,可由生产区通过管道供给,或利用就近的天然水源(山溪、蓄水塘、水库、地下水等)。在没有就近的、经济的水源可利用时,也可利用水槽车等运水供给。库区可根据不同的供水情况,设置室外消防给水系统。
考虑仓库的日常作业较少,相对安全,但存药量大,一旦发生燃烧爆炸事故,产生的危害较大,故事故时以疏散为主,仓库内可不设室内消火栓。
9.3.2 本条是对总仓库区室外消防给水系统的设置要求。
对生产企业的总仓库区,危险品总存药量一般超过100t,规模较大,推荐设置室外消火栓给水系统。对销售企业的总仓库区,危险品总存药量一般不超过100t,规模较小,通常只有2个~4个库,可采用消防蓄水池配手抬机动消防泵的给水形式。
设室外消防给水管网的库区宜设环状管网,受地形限制时,可设为枝状管网。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.2 危险品生产区
- 下一节:10 废水处理